1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Коммуникационные связи SIMATIC S7

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Danil1
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 17:08
Имя: Нургалиев Даниль Гасфанович
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Коммуникационные связи SIMATIC S7

Сообщение Danil1 »

Прошу помощи!!!
Компания в которой я работаю занимается проектированием. Недавно взяли проект с "верхним" уровнем. Ситуация такая: на установке есть существующий контроллер SIMATIC (316-2DP), также подключены станции расширения системы ET-200M. Все это хозяйство связано между собой ProfiBus. Моя задача нарастить систему и возможность для этого есть, беда в том, что на объекте существует система Единой Операторной (со всех ПЛК собирается информация), данная ЕД построена на Ethernet. Знаю, что есть специальные коммуникационные модули, НО! процессор 316-2DP очень старый (2000г.) и новые коммуникационные модули могут к ним не подходить.... Подскажите варианты решений. Если что-то непонятно изложил - спрашивайте.

А зачем было этот вопрос размещать в разделе "поиск работы" ? Вы работу предлагаете или совета спрашиваете? (TEB)

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Коммуникационные связи SIMATIC S7

Сообщение abbat81 »

Попробовать присоединить коммуникационный процессор в хардвейре, нажать компиляцию если что-то не так то шаг 7 заругается.

SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Коммуникационные связи SIMATIC S7

Сообщение SaNNy »

Вообще с таким вопросом лучше обратится напрямую в Сименс. Они посоветуют оборудование.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Коммуникационные связи SIMATIC S7

Сообщение CHANt »

Как вариант - приобрести S7-1200 с коммуникационником по профибасу, а с него уже на верхний уровень. Не дороже коммуникационника выйдет
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Коммуникационные связи SIMATIC S7

Сообщение DelSnos »

Ситуация такая: на установке есть существующий контроллер SIMATIC (316-2DP), также подключены станции расширения системы ET-200M. Все это хозяйство связано между собой ProfiBus. Моя задача нарастить систему и возможность для этого есть
Не совсем понятно. Я понял, что уже есть готовая система на базе 300-ой серии. Вам нужно на базе этой платформы нарастить дополнительные сигналы? Достаточно ли будет, если поставить еще ETшок? Или нужно ставить CPU?
...беда в том, что на объекте существует система Единой Операторной (со всех ПЛК собирается информация), данная ЕД построена на Ethernet.
С этого контроллера данные как-то собираются в "Единую Операторную"? Нельзя, чтобы после расширения эти данные туда попадали тем же путем? Или все же речь идет о интерфейсных модулях, которые предназначены для соединения процессора со стойкой расширения? Или нужен коммуникационный модуль именно для вывода данных на верх? Поясните, плиз.
Во всяком случае
- К любому модулю есть описание, там и написано, что с чем совместимо.
- Также смотрите версию прошивки FM. Может придеться обновляться.
- Необходимо знать парт. номер ваше ЦПУ.
Отсюда и дальше плясать.
И из двух существующих типа 316-2DP оба уже не выпускаются.Один из них с 1 октября :)
Аватара пользователя

Zhanike_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:51
Имя: Мустафин Жаннур Оралбекович
Страна: Казахстан
город/регион: Караганда

Re: Коммуникационные связи SIMATIC S7

Сообщение Zhanike_ »

купи на комп в единой операторной комм.модуль профибас, если боишься что-то менять
10 HOME
20 SWEET
30 GOTO 10

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Коммуникационные связи SIMATIC S7

Сообщение Василий Иванович »

Новые модули можно будет использовать со старой CPU, если у них есть более старые аналоги. Тогда в HW-Config нужно будет спроектировать этот старый аналог, а воткнуть новый модуль. Например, Вы проектируете 6GK7343-1EX11-0XE0, а втыкаете 6GK7-1EX30-0XE0. Новый модуль может работать "неидеально", т.е. не сможет делать все то, что может старый, но для Ваших целей это непринципиально. Однако чтобы быть на 100% уверенным, нужно читать техописание нового модуля, а не верить мне на слово. Там это дело должно быть описано.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»