Горячее резервирование

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Горячее резервирование

Сообщение Большой Зелёный »

Возникла задача по повышению надёжности системы управления, в связи с чем шеф попросил быстро нарисовать горячее резервирование контроллера. Сейчас система реализована на оборудовании фирмы Siemens (S300). У сименса горячим резервом обладает 400H серия. Самый слабенький контроллер этой серии CPU 412-5H. Он уже в 1,5 раза дороже используемого сейчас CPU 315 2PN/DP. А со всеми модулями стоимость системы подскочит раза в три.

Поэтому возник вопрос, какие ещё недорогие (но надёжные ;) ) системы с горячим резервированием можно было бы использовать. Из технических условий: наличие Ethernet, Profibus DP (или Modbus), 160 входных дискретных сигналов, 60 выходных дискретных сигналов. Из хотелок: наличие текстового языка программирования, типа SCL на Siemens.

Заранее спасибо :D
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Re: Горячее резервирование

Сообщение aranea »

у вас все сигналы (160 входных дискретных, 60 выходных дискретных) заведены на модули на рейке ПЛК S7-300 или используется Profibus периферия на базе ET200M?
Изображение

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Горячее резервирование

Сообщение Большой Зелёный »

Всё заведено на рейку.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Re: Горячее резервирование

Сообщение aranea »

I/O модули от s7-300 останутся, нужно будет докупить 2*IM153-2 с шинными соединителями для горячей замены модулей
насчет Ethernet - скорее всего потребуется 2*CP443
будет конечно дороже и сложнее, но зато горячее резервирование =)
Изображение

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Горячее резервирование

Сообщение Большой Зелёный »

То есть Вы предлагаете взять два CPU 412-5H, между ними настроить горячее резервирование, а все модули вынести на IM153-2?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Re: Горячее резервирование

Сообщение aranea »

а вы как планировали?
http://www.iadt.siemens.ru/assets/files ... 400H_r.pdf
глава 7. Использование периферии вS7–400H. стр. 129
выше и ниже тоже полезно для понимания особенностей H-систем
Изображение
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Горячее резервирование

Сообщение DelSnos »

Горячее резервирование... Надеюсь, оно оправдано и действительно нужно:)
Если теперь производство требует именно отказоустойчивое горячее резервирование (fault-tolerance), то по-любому нужно будет брать стойку S7-400H. Также во все периферийные корзины по два интерфейсных модуля с поддержкой горячего переключения, если есть АРМы, то туда нужно докупать специализированную карточку CP1613A2 или CP1623 (1200 евро) и еще лицензию на Reddconect (1700 евро). Хотя, последнюю можно обойти. :) Переход на резервную будет дорогой!
Есть другой способ резерва и у 300-х и у 400-х- это софтверный, но такое никогда не делал, не рисковал. Почитать тут: http://support.automation.siemens.com/W ... en/1137637

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Горячее резервирование

Сообщение Владимир Кузнецов »

DelSnos писал(а): Есть другой способ резерва и у 300-х и у 400-х- это софтверный, но такое никогда не делал, не рисковал. Почитать тут: http://support.automation.siemens.com/W ... en/1137637
Лучше с брошюрки на русском начать:
http://iadt.siemens.ru/assets/files/inf ... ancy_r.pdf

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Горячее резервирование

Сообщение ASUTP_PLC »

DelSnos писал(а):Горячее резервирование... Надеюсь, оно оправдано и действительно нужно:)
Если теперь производство требует именно отказоустойчивое горячее резервирование (fault-tolerance), то по-любому нужно будет брать стойку S7-400H. Также во все периферийные корзины по два интерфейсных модуля с поддержкой горячего переключения, если есть АРМы, то туда нужно докупать специализированную карточку CP1613A2 или CP1623 (1200 евро) и еще лицензию на Reddconect (1700 евро). Хотя, последнюю можно обойти. :) Переход на резервную будет дорогой!
Есть другой способ резерва и у 300-х и у 400-х- это софтверный, но такое никогда не делал, не рисковал. Почитать тут: http://support.automation.siemens.com/W ... en/1137637
На софтверную версию резервирование не настолько уж плохое. Из своего опыта была ситуация когда S7-400Н встал. Питание на него проходило с 220В блоков питания.
Прошел хороший импульс помехи, и блок питания перешел в защиту. Оба контроллера в стойке перезапустились. И оба вышли в стоп. А целый завод встал.
То есть если просто так (от балды) взять и поставить лишь бы H-станцию, 400 серии, это проблему не решит.
Резервирование это полюбому комплекс мер. Глупо ставить два контроллера Н, если цепь питания хорошо не не проработана. Если реально вопрос стоит, то и цепи питания
лучше делать на 24 вольт, да модуль был какой-то по питанию SITOPовский, с диагностикой, который с двух модулей давал запитку.
Не знаю может наполнение его по сути два диода + диагностика, но такая вещь в таких ситуациях весьма и весьма оправдана.

Помоему S7-300 в программном резерве если не совсем уж большая система абсолютно также без проблем отработает. (для установки как пример, не для завода).

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Горячее резервирование

Сообщение ASUTP_PLC »

Если же контроллер F-системы поставить, то резервирование может быть полностью решено и на аппаратном уровне, когда даже отказ датчика не приведет к неприятным последствиям.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Горячее резервирование

Сообщение ASUTP_PLC »

Сейчас даже под профинет есть решения с поддержкой F систем. Как пример модуль 6ES7153-4BA00-0XB0. И похоже что весьма неплохую резервируемую систему можно и без профибаса сделать.

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Горячее резервирование

Сообщение Василий Иванович »

ASUTP_PLC писал(а):Если же контроллер F-системы поставить, то резервирование может быть полностью решено и на аппаратном уровне, когда даже отказ датчика не приведет к неприятным последствиям.
Не вводите в заблуждение людей. F-система не имеет с резервированием ничего общего.
Ответить