1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с дискр. входом

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

Проблема с дискр. входом

Сообщение alessio »

Периодически срабатывает дискретный вход контроллера, сигнал срабатывает и уходит. Поймать момент срабатывания никак не получалось. К нему подключена кнопка аварийного останова через модуль безопасности Preventa. Прозвонка кабеля и проверка соединений ни к чему не привели. Было предположение, что при пуске насосов 500 кВт падает напряжение на модуле безопасноти. Однако насосы пускаются через мягкие пуски, да и проверка ничего не показала.

Хотелось бы услышать ваши предложения, что можно еще посмотреть?

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение Alexander »

Можно посмотреть дребезжащую кнопку. А если это кнопка ИЭК - даже нужно.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение Никита »

через модуль безопасности Preventa
то есть на модуль заведена не кнопка, а транзистор (или контакт) превенты? Сама она срабатывает?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

modernasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 сен 2012, 16:22
Имя: Сидоров Степан

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение modernasutp »

Три варианта.
1)Кнопка.
2)Превента.
3)Дискретный вход.
Проверьте их по очереди. Отсоедините все от входа. Сработает/нет-->Подключите превенту, но без кнопки. Сработает/нет--->Если не срабатывает то с большой вероятностью кнопка. Если опять не срабатывает то соедините все времянкой. Опять проверьте.
Даже маленькая практика стоит большой теории.

Гумер
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 май 2013, 12:39
Имя: Садыков Гумер Ринатович

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение Гумер »

Как то раз было дело. Звонят с объекта, мол ты накосячил в программе бла-бла-бла, во всем виноваты асушники, в крайнем случае кипцы.
итого,как оказалось,что кто-то из "умных" или "сильных" операторов, нажал удачно на кнопку, да так что она так и осталась зажата.
Проверь может перехлест в коде где? нету?