Настройка модуля 1761-NET-ENI

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Marsel_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:40
Имя: Таратынов Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ярославль

Настройка модуля 1761-NET-ENI

Сообщение Marsel_M »

Помогите пожалуйста советом по поводу настройки этого устройства. Особенно интересует работа с утилитой для настройки. При ее запуске выдается сообщение о потере IP адреса и не удается выбрать пункты меню. При нажатии на любой пункт меню тоже выдается такое-же сообщение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Безобразия автоматизировать нельзя!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Настройка модуля 1761-NET-ENI

Сообщение Ryzhij »

А что неясного? У вас в полях забиты адреса, разделённые не точками, а запятыми.
Именно это программе и не нравится. Она об этом и говорит черным по-английски.
Другой вопрос, откуда там запятые взялись?
Возможно, дело в национальных настройках представления чисел.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Marsel_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:40
Имя: Таратынов Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ярославль

Re: Настройка модуля 1761-NET-ENI

Сообщение Marsel_M »

Спасибо за подсказку! Изменил национальные настройки и все случилось
Безобразия автоматизировать нельзя!
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»