1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с CompactLogix и RSLogix

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
rasim056
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:25
Имя: Калимуллин Расим Ринатович

Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение rasim056 »

Добрый день всем!
Проблема заключается в следующем:
Имеется контроллер CompactLogix L35E с firmware revision 18.12. Необходимо сделать Upload ПО. Не удается ни одной из версий RSLogix, вылетает ошибка.
Использовались RSLogix 5000 v18.0 и v19.0.
При добавлении нового контроллера в RSLogix указывается revision 18.11. Как получить 18.12?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение Ryzhij »

Какую версию RSLinx Вы используете?
С этими версиями прошивок рекомендовано использовать RSLinx Classiс V2.56 и выше или RSLinx Enterprise v5.21 и выше.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
rasim056
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:25
Имя: Калимуллин Расим Ринатович

Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение rasim056 »

Используем RSLinx Classiс V2.57.
Еще добавлю что офлайн проекта нет. поэтому без Upload никак.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение Ryzhij »

Я тут ControlFLASH для CompactLogix L35E firmware revision 18.12 "разжился" выкладываю:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/231 ... _18_12.zip

Просто установите на свой компьютер этот пакет, использовать его по прямому назначению Вам нет пока необходимости.
После установки этого пакета Ваш RSLogix5000 должен "поумнеть" в плане работы с новой прошивкой.
Последний раз редактировалось Ryzhij 28 май 2013, 14:32, всего редактировалось 2 раза.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение DelSnos »

На скриншоте я, кажись, вижу эмулятор. Может драйвер не правильно настроен? Да, и зачем с эмулятора делать аплоад? :D

Автор темы
rasim056
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:25
Имя: Калимуллин Расим Ринатович

Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение rasim056 »

На данный момент нет возможности присоединиться к контроллеру. Прилагаю скриншоты с объекта.
ControlFLASH для CompactLogix L35E firmware revision 18.12 уже ставили. Она предлагает обновить прошивку контроллера до версии 18.12. Нам это не подходит, так как обнулит программу в контроллере. Энергонезависимой памяти в ПЛК тоже нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение Ryzhij »

RSLinx что в свойствах контроллера показывает?
По RS232 (DF-1) связываться пытались? Каково в RSLinx состояние Ethernet-блока контроллера при связи с контроллером через COM-порт (по RS232)?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение Ryzhij »

rasim056 писал(а):ControlFLASH для CompactLogix L35E firmware revision 18.12 уже ставили. Она предлагает обновить прошивку контроллера до версии 18.12.
Не только. Установка добавит необходимые профили в систему.
Нам это не подходит, так как обнулит программу в контроллере. Энергонезависимой памяти в ПЛК тоже нет.
А Вам и не надо запускать ControlFLASH :)
Просто установите и перегрузите компьютер. Запустите RSLogix, и попробуйте связаться с контроллером и слить программу через Communication/Who_Active
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
rasim056
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:25
Имя: Калимуллин Расим Ринатович

Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение rasim056 »

по RS232 цепляться не пытались. Нет возможности, только по Ethernet.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение Ryzhij »

Но и Вы поймите, Расим Ринатович - по фотографии не лечим!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
rasim056
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:25
Имя: Калимуллин Расим Ринатович

Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix

Сообщение rasim056 »

Ryzhij писал(а):Но и Вы поймите, Расим Ринатович - по фотографии не лечим!
Это понятно, просто нет возможности больше информации предоставить. Нет связи с внешним миром на объекте.
Ребята отправили что смогли.
установка ControlFLASH 18.12 не помогла. Ситуация таже самая.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»