1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Резервирование EtherNet на контроллере AB

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
Имя: Петров Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Резервирование EtherNet на контроллере AB

Сообщение chester »

есть система построенная на контроллерах allen bradley с резервированием. Резервируется также EtherNet, т.е. два модуля, один с адресом 192.168.1.х, а другой 192.168.2.х. В программе используется инструкция MESSAGE для передачи тэгов из одного контроллера в другие. Но для MESSAGE в конфигурации указывается лишь один адрес 192.168.1.х и если отвалится одна подсетка, то будут обрабатывается не все сигналы и при переходе на вторую подсеть часть данных потеряется. Пробывал вариант с добавлением еще одной инструкции MESSAGE для 192.168.2.х, но как то не получилось, хотя в результатах я еще не уверен, так как для тестирования было слишком мало времени. Какие варианты можете подсказать для выхода из сложившейся ситуации, без кардинальных изменений в программе?

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Резервирование EtherNet на контроллере AB

Сообщение Бондарев Михаил »

Вы резервирование контроллеров по какой схеме осуществляете? Какие модули используете?

Начиная с какой-то версии прошивки (18.53 вроде) при переключении на резервный контроллер менялись и сетевые адреса (ControlNet, EtherNet). Автоматически. Прозрачно для программы (основной) и для внешнего наблюдателя. ( в более ранних версиях нужно было создавать копии ОРС-топиков и переключать их вручную).

Опишите вашу систему.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Резервирование EtherNet на контроллере AB

Сообщение Ryzhij »

Бондарев Михаил писал(а):Опишите вашу систему.
Здравое предложение!
Тем более, что резервированные контроллеры от Allen-Bradley - это не только ControlLogix-системы ;).