Резервирование EtherNet на контроллере AB
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
- Имя: Петров Андрей
- Благодарил (а): 5 раз
Резервирование EtherNet на контроллере AB
есть система построенная на контроллерах allen bradley с резервированием. Резервируется также EtherNet, т.е. два модуля, один с адресом 192.168.1.х, а другой 192.168.2.х. В программе используется инструкция MESSAGE для передачи тэгов из одного контроллера в другие. Но для MESSAGE в конфигурации указывается лишь один адрес 192.168.1.х и если отвалится одна подсетка, то будут обрабатывается не все сигналы и при переходе на вторую подсеть часть данных потеряется. Пробывал вариант с добавлением еще одной инструкции MESSAGE для 192.168.2.х, но как то не получилось, хотя в результатах я еще не уверен, так как для тестирования было слишком мало времени. Какие варианты можете подсказать для выхода из сложившейся ситуации, без кардинальных изменений в программе?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Резервирование EtherNet на контроллере AB
Вы резервирование контроллеров по какой схеме осуществляете? Какие модули используете?
Начиная с какой-то версии прошивки (18.53 вроде) при переключении на резервный контроллер менялись и сетевые адреса (ControlNet, EtherNet). Автоматически. Прозрачно для программы (основной) и для внешнего наблюдателя. ( в более ранних версиях нужно было создавать копии ОРС-топиков и переключать их вручную).
Опишите вашу систему.
Начиная с какой-то версии прошивки (18.53 вроде) при переключении на резервный контроллер менялись и сетевые адреса (ControlNet, EtherNet). Автоматически. Прозрачно для программы (основной) и для внешнего наблюдателя. ( в более ранних версиях нужно было создавать копии ОРС-топиков и переключать их вручную).
Опишите вашу систему.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Резервирование EtherNet на контроллере AB
Здравое предложение!Бондарев Михаил писал(а):Опишите вашу систему.
Тем более, что резервированные контроллеры от Allen-Bradley - это не только ControlLogix-системы ;).
По фотографии не лечим-с!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)