мнение о плк Vipa 200
-
- осмотрелся
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
- город/регион: Днепропетровск
- Благодарил (а): 1 раз
мнение о плк Vipa 200
Здравствуйте!
Интересует мнение специалистов о плк Vipa 200. надежность и удобство конфигурирования
Интересует мнение специалистов о плк Vipa 200. надежность и удобство конфигурирования
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 21:33
- Имя: Литовченко Юрий Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Красный Сулин / Ростовская область
Re: мнение о плк Vipa 200
Вполне нормальный контроллер. Конфигурируется в среде Step7 или в бесплатной WinPLC7 фирмы VIPA.
Если сравнивать с сименсом лутше S200 и не хуже некоторых моделей S300, дешевле чем сименс. Универсальные аналоговые входа/выхода можно запараметрировать на что угодно; ток, напряжение, термопары. Но релейные выхода мне не понравились.
Если сравнивать с сименсом лутше S200 и не хуже некоторых моделей S300, дешевле чем сименс. Универсальные аналоговые входа/выхода можно запараметрировать на что угодно; ток, напряжение, термопары. Но релейные выхода мне не понравились.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: мнение о плк Vipa 200
Смотря где. Скажем у нас, если брать сименс, с учетом корпоративной скидки, будет дешевле, чем покупать випу в мск+доставка.Urez_IMZ писал(а):дешевле чем сименс.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: мнение о плк Vipa 200
Я бы лучше 1200 осваивал, он уже "созрел".
Какие преимущества 200й випы перед сименсом 1200?
Какие преимущества 200й випы перед сименсом 1200?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: мнение о плк Vipa 200
У Випы есть слот под MMC карточку. С этой карточки всегда можно быстро залить программу на контроллер, и это большой плюс. Причём карточку можно купить где угодно, стоит она 350-400 рублей. Не знаю как у 1200 сименса, но для 300 моделей требуются особые карточки, цены на которые кусаются.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 21:33
- Имя: Литовченко Юрий Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Красный Сулин / Ростовская область
Re: мнение о плк Vipa 200
У нас релейные выхода часто выходили из стоя, причем не весь модуль а частично переставали работать отдельные выхода, заменили на дискретные уже год как никаких проблем. А по поводу WinPLC7 вы правы бесплатная версия только для серии 100v.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: мнение о плк Vipa 200
Ресурс таких модулей у 300 симатика, по данным производителя, также не высок. Так что, в этом схожи эти контроллеры.Urez_IMZ писал(а):У нас релейные выхода часто выходили из стоя, причем не весь модуль а частично переставали работать отдельные выхода, заменили на дискретные уже год как никаких проблем.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: мнение о плк Vipa 200
Особенно, если учесть, что модули В/В для 300-й серии именно VIPA разрабатывала и производила ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 21:33
- Имя: Литовченко Юрий Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Красный Сулин / Ростовская область
Re: мнение о плк Vipa 200
Насчет 300-го сименса я не согласен у нас за 4 года эксплуатации ни один модуль какой бы он не был дискретный, релейный или аналоговый не вылетел.
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: мнение о плк Vipa 200
На нашей системе модули VIPA300 (около 40) тоже за 3 года не выходили из строя. Релейные выходы просто имеют меньший ресурс, как и обычные реле. Кроме того очень важно как это всё обвязать (питание, предохранители, шунтирующие диоды, RC-цепочки). Если всего этого не ставить, то и самое дорогое оборудование выйдет из строя. Надо отдать должное, что часто это дорогое оборудование из-за этого и удорожается, что имеет встроенные средства доп. защиты.Urez_IMZ писал(а):Насчет 300-го сименса я не согласен у нас за 4 года эксплуатации ни один модуль какой бы он не был дискретный, релейный или аналоговый не вылетел.