Вдруг, без причины, на арме оператора загорелись все дискретные сигнали на одной из точек, приехав на место было обнаружено что дал сбой модуль 32di, все диоды в нём были взведены хотя сами датчики сработаны небыли, гальваника тоже впорядке, коротышей нигде небыло, просадок напряжения тоже, полная перезагрузка, ну тоесть сброс напряжения не только с контроллера но и со всего шкафа помогла, после подачи напряжения и загрузки контроллера всё встало на свои места, горело ровно то что должно было, проверка сработки тоже была успешной, всё срабатывало.
Вопрос собственно в том, что могло произойти?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Отказ модуля 32DI контроллера Motorola Ace 3600
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 10 мар 2013, 15:41
- Имя: Иванов Алексей Сергеевич
-
- завсегдатай
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Отказ модуля 32DI контроллера Motorola Ace 3600
Возможно я ошибусь с мотороллой не работал, но такой эффект видел на старых отечественных контроллерах, у них не реализован дамп архив, поэтому для проверки выходов использовался дополнительный выход имеющий цепочку диодов, через которые проходила проверка основных выходов, эфект редкостный но имеет случай быть, какой-то выход срабатывает пробой диода и все остальные выходы становятся сработанными, неисправный найти очень сложно обычно менялись все.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Отказ модуля 32DI контроллера Motorola Ace 3600
Точно 32DI? Есть универсальный модуль 32DI/DO. Если в таблице DI I/O Link объявлено не все 32 входа, то такое периодически происходит. Надо объявлять полную таблицу I/O Link на 32 входа, на необрабатываемые DI в I/O Link Column Definition ставить MOD_FAIL. Возможно, и с 32DI те же грабли?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 10 мар 2013, 15:41
- Имя: Иванов Алексей Сергеевич
Re: Отказ модуля 32DI контроллера Motorola Ace 3600
hell_boy, вы действительно правы, модуль действительно do/di и взведёнными в нём были диоды 1-8 и 16-24