1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

PanelView 550 Allen Bradley

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Victor
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 00:09
Имя: Шумарин Виктор Александрович
Страна: РФ
город/регион: Саратов

PanelView 550 Allen Bradley

Сообщение Victor »

Доброго времени суток.
Господа специалисты, подскажите чем и с чего начать что бы просмотреть загруженный в терминальную панель PanelView 550 проект, с целью найти тэги в проекте RSLogix 5K привязанные к тем или иным элементам визуализации (кнопки, сообщения) на экранах панели.
Заранее спасибо за помощь.

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: PanelView 550 Allen Bradley

Сообщение Сергей »

Вам необходим FactoryTalk View Machine Edition. Через него выгружаете проект с панели и декомпилируете. Только с версией надо разобраться, что бы понимать какая именно Вам необходима

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: PanelView 550 Allen Bradley

Сообщение Ryzhij »

Сергей писал(а):Вам необходим FactoryTalk View Machine Edition. Через него выгружаете проект с панели и декомпилируете. Только с версией надо разобраться, что бы понимать какая именно Вам необходима
Не следует путать PV и PV+ ;)
Для панелей PV нужен старый добрый PanelBuilder32 и кабель 2711-NC13. Но я предпочитаю пользоваться флэш-картой.

Чтобы избежать неоднозначности в понимании задачи неплохо бы знать каталожный номер панели оператора.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: PanelView 550 Allen Bradley

Сообщение Ryzhij »

Victor писал(а):Доброго времени суток.
Господа специалисты, подскажите чем и с чего начать что бы просмотреть загруженный в терминальную панель PanelView 550 проект, с целью найти тэги в проекте RSLogix 5K привязанные к тем или иным элементам визуализации (кнопки, сообщения) на экранах панели.
Заранее спасибо за помощь.
В проекте RSLogix 5K тэги, относящиеся к панели, будут перечислены в специальной таблице для связи с SLC из-за особенностей коммуникаций разных семейств контроллеров. Именно через эту таблицу Вы сможете получить привязку тэгов проекта панели к тэгам программы контроллера.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»