Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

Сообщение Eugene Sergejev »

Понадобилось мне ( ну, не мне - начальству моему ) перенести некий небольшой проект с сименсовского S7-314 на виповское железо.
То, что випу можно программить с помощью Степ7 не знает только слепоглухой идиот - весь интернет забит подобными высказываниями.
Решил я попробовать. Скачал с виповского сайта гсд-шники для 200 серии, установил их в Степ7, создал хардверную конфигурацию, как написано в ихнем тугаменте на сайте.
Всё, типа, ок.
А дальше что?
Где писать программы, чем их компилить, как грузить и тестировать?
Железок у меня пока нет, так что поделитесь опытом, что и как...
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

Сообщение san »

Так же как у Сименса. Отличие только в конфигурировании железа. А для 300-к вобще никакого отличия. Для Спидов отличие только в конфигурирования ЦПУ и модулей на спид шину.

Автор темы
Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

Сообщение Eugene Sergejev »

Тогда такой вопрос
- начитался в интернете страшилок о том, как вредно использовать в випе сименсовские sfb/sfc.
В исходном проекте присутствуют sfb4,5,12,13 ; sfc0,1,14,15,20,41,42,46,51,58,59.
Что из этого списка заведётся в випе, а что надо переколпачивать?
Существует ли некий документ, регламентирующий замену?
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

Сообщение san »

Eugene Sergejev писал(а):Тогда такой вопрос
- начитался в интернете страшилок о том, как вредно использовать в випе сименсовские sfb/sfc.
В исходном проекте присутствуют sfb4,5,12,13 ; sfc0,1,14,15,20,41,42,46,51,58,59.
Что из этого списка заведётся в випе, а что надо переколпачивать?
Существует ли некий документ, регламентирующий замену?
По моему все системные функции и блоки являются платформозависимые. Почитайте мануалы по Випе, там всё расписано. Так с ходу я ничего не могу сказать.

Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

Сообщение Большой Зелёный »

У меня такая проблема. Двухсотки виповские я уже программировал на STEP 7, в целом всё в порядке, всё работает. Однако пришло время конфигурировать сеть, нужно настроить Modbus. Как это сделать в STEP 7, я пока не понял. Это возможно? Если возможно, то как (что почитать)?
Или же сеть возможно настроить только посредством виповского ПО WinPLC7?
P.S. Скачал с Прософта демо версию WinPLC7, но она не поддерживает английский язык, это ужас, ничего не понятно.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

Сообщение san »

Порты SER могут использоваться с Modbus RTU/ASCII Master/Slave. Игрался с подобными задачами на WinpPLC7. Для Step7 нужны SFC. Можно попробовать экспортнуть нужные SFC с WinpPLC7 а потом импортнуть в Step7. Правда с этим не помогу, давно не проделывал такой операции.
http://www.vipa.com/uploads/tx_sbdownlo ... _12-22.pdf

Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

Сообщение Большой Зелёный »

Доку почитал, перетащил в STEP7 блоки SFC207, SFC216, SFC217, SFC218. Нашёл, где выставить адрес слейва: вход Parameter для блока SFC216. Однако так и не понял, где у мастера формировать адрес запрашиваемого устройства. В SFC216 он не выставляется, в SFC217(SEND) тоже.
Подскажите, где выставить адрес запрашиваемого устройства?
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

Сообщение san »

У VIPA функцию мастера (протокол) обрабатывает программа пользователя. То есть весь поток байт, окромя CRC, должны формировать и обрабатывать Вы в своей программе.

Автор темы
Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

Сообщение Eugene Sergejev »

А что у Випы с модулями повышенной безопасности ( safety modules )?
В каталоге они есть, gsd-файлы на них есть, но какой-либо другой информации по ним обнаружить не удалось.
При попытке вставить их в проект Степ7 ругается, говорит, процессор не поддерживает safety...
Можно надеяться на то, что их удасться использовать в проекте?
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Как программировать контроллеры VIPA с помощью STEP7?

Сообщение san »

Eugene Sergejev писал(а):А что у Випы с модулями повышенной безопасности ( safety modules )? В каталоге они есть, gsd-файлы на них есть, но какой-либо другой информации по ним обнаружить не удалось. При попытке вставить их в проект Степ7 ругается, говорит, процессор не поддерживает safety... Можно надеяться на то, что их удасться использовать в проекте?
Бог миловал от такого дела. Так что я тут Вам не помочник. Даже не слышал о их применении. Да и сертифкация врят-ли есть.
Ответить