Блок на симатике формирование импульса по времени.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Блок на симатике формирование импульса по времени.

Сообщение CHANt »

ASUTP_PLC писал(а):Все таки мы тут не гуманитарии, все просто надо проверить практикой.
Почитать документацию, по организационным блокам и распределении памяти в ЦПУ, все же нужно.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Блок на симатике формирование импульса по времени.

Сообщение ASUTP_PLC »

Далеко я сейчас от своих книжек. Интернет тоже "звездный". В нескольких км есть сотовая станция. Вообщем все работает только за полночь.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Блок на симатике формирование импульса по времени.

Сообщение Barsik »

Есть в свойствах контроллера такая штука - time of day interrupt, в простейшем случае ОВ10, можно вызывать раз в сутки. Может пригодится?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Блок на симатике формирование импульса по времени.

Сообщение ASUTP_PLC »

Всем спасибо!!!

Блок заработал как надо. Просто сказать сразу об этом не мог. Компьютер должен был выдержать проверку в течении нескольких дней/часть из которых ушла на банальную смену дислокации, в места с хорошим интернетом/.