Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 22 янв 2013, 18:03
- Имя: Немолочнов Роман Витальевич
- Страна: Казахстан
- город/регион: ЗКО
Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
Помогите пожалуйста советом, имеется CPU 314C-2DP и панель OP177B. Задача: соединить их по PROFIBUS. Проблема - никак не получается. Для этой цели был написан в Step 7 небольшой проект состоящий из одной DB с двумя переменными и одной цепочки в OB, смысл которой включать дискретный выход:
При попытке скомпилировать Hardware Configaration вылетает ошибка:
Сеть в NetPro настраивается следующим образом:
Настройки соединения в проекте WinCC:
Проект в контроллер заливается через MPI, в панель через Ethernet. Подскажите пожалуйста в чём причина ошибки...
При попытке скомпилировать Hardware Configaration вылетает ошибка:
Сеть в NetPro настраивается следующим образом:
Настройки соединения в проекте WinCC:
Проект в контроллер заливается через MPI, в панель через Ethernet. Подскажите пожалуйста в чём причина ошибки...
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
Ваша ошибка в том, что Вы пытаетесь сконфигурировать в Hardware панель как slave. Однако, панель выступает как master. Т.е. Вам необходимо удалить панель из Hardware и ничего там не делать, в NetPro и Flexible, на первый взгляд все верно.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 22 янв 2013, 18:03
- Имя: Немолочнов Роман Витальевич
- Страна: Казахстан
- город/регион: ЗКО
Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
Такой вариант тоже был рассмотрен и результат остался тем же...
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
Amidamaru, панель не должна быть в Hardware
в NetPro из каталога выбирайте Stations Simatic HMI Station, потом тип панели, потом соединяйте ее с нужной сетью
при этом создается новый проект WinCC Flexible, настроенный на связь с вашим ПЛК
если проект панели уже есть, его можно через главное меню интегрировать в проект Степ, что также приведет к появлению его в NetPro
панель у вас работает на Profibus или MPI от ПЛК?
в любом случае проект с программатора лучше заливать в ПЛК и панель по одному интерфейсу
в NetPro из каталога выбирайте Stations Simatic HMI Station, потом тип панели, потом соединяйте ее с нужной сетью
при этом создается новый проект WinCC Flexible, настроенный на связь с вашим ПЛК
если проект панели уже есть, его можно через главное меню интегрировать в проект Степ, что также приведет к появлению его в NetPro
панель у вас работает на Profibus или MPI от ПЛК?
в любом случае проект с программатора лучше заливать в ПЛК и панель по одному интерфейсу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 22 янв 2013, 18:03
- Имя: Немолочнов Роман Витальевич
- Страна: Казахстан
- город/регион: ЗКО
Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
В NetPro у меня всё так и настроено, проекты заливаются в ПЛК по MPI, в контроллер по Ethernet. Другой возможности нет, у контроллера нет Ethernet порта, а у меня нет MPI шнура для панели...
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
Возможности есть разные, например, роутинг с MPI->Profibus через контроллер. Но сначала надо залить первичную конфигурацию, что у Вас и сделано. Чудес на свете не бывает...Выкладывайте свой проект - посмотрим.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
Amidamaru, в чем причина какой ошибки? Ошибка при компиляции Hardware? нет в нем панели - нет ошибки
по картинке NetPro видно, что ПЛК и панель связаны по Profibus - не задумывались по Profibus заливать проекты?
зачем тогда MPI и Ethernet, если у вас уже есть сеть Profibus?
по картинке NetPro видно, что ПЛК и панель связаны по Profibus - не задумывались по Profibus заливать проекты?
зачем тогда MPI и Ethernet, если у вас уже есть сеть Profibus?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 22 янв 2013, 18:03
- Имя: Немолочнов Роман Витальевич
- Страна: Казахстан
- город/регион: ЗКО
Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
Всё очень просто - я понятия не имею как заливать проекты по ProfiBus и заливаю проекты так как умею. Если подскажите, то я попробую=)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 22 янв 2013, 18:03
- Имя: Немолочнов Роман Витальевич
- Страна: Казахстан
- город/регион: ЗКО
Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
Проблема решена, всё было до банальности просто, был не до конца обжат провод PROFIBUS =)