1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Amidamaru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 18:03
Имя: Немолочнов Роман Витальевич
Страна: Казахстан
город/регион: ЗКО

Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS

Сообщение Amidamaru »

Помогите пожалуйста советом, имеется CPU 314C-2DP и панель OP177B. Задача: соединить их по PROFIBUS. Проблема - никак не получается. Для этой цели был написан в Step 7 небольшой проект состоящий из одной DB с двумя переменными и одной цепочки в OB, смысл которой включать дискретный выход:
Изображение
При попытке скомпилировать Hardware Configaration вылетает ошибка:
Изображение
Сеть в NetPro настраивается следующим образом:
Изображение
Настройки соединения в проекте WinCC:
Изображение
Проект в контроллер заливается через MPI, в панель через Ethernet. Подскажите пожалуйста в чём причина ошибки...
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS

Сообщение CHANt »

Ваша ошибка в том, что Вы пытаетесь сконфигурировать в Hardware панель как slave. Однако, панель выступает как master. Т.е. Вам необходимо удалить панель из Hardware и ничего там не делать, в NetPro и Flexible, на первый взгляд все верно.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
Amidamaru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 18:03
Имя: Немолочнов Роман Витальевич
Страна: Казахстан
город/регион: ЗКО

Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS

Сообщение Amidamaru »

Такой вариант тоже был рассмотрен и результат остался тем же...
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS

Сообщение aranea »

Amidamaru, панель не должна быть в Hardware
в NetPro из каталога выбирайте Stations -> Simatic HMI Station, потом тип панели, потом соединяйте ее с нужной сетью
при этом создается новый проект WinCC Flexible, настроенный на связь с вашим ПЛК
если проект панели уже есть, его можно через главное меню интегрировать в проект Степ, что также приведет к появлению его в NetPro

панель у вас работает на Profibus или MPI от ПЛК?
в любом случае проект с программатора лучше заливать в ПЛК и панель по одному интерфейсу
Изображение

Автор темы
Amidamaru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 18:03
Имя: Немолочнов Роман Витальевич
Страна: Казахстан
город/регион: ЗКО

Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS

Сообщение Amidamaru »

В NetPro у меня всё так и настроено, проекты заливаются в ПЛК по MPI, в контроллер по Ethernet. Другой возможности нет, у контроллера нет Ethernet порта, а у меня нет MPI шнура для панели...
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS

Сообщение CHANt »

Возможности есть разные, например, роутинг с MPI->Profibus через контроллер. Но сначала надо залить первичную конфигурацию, что у Вас и сделано. Чудес на свете не бывает...Выкладывайте свой проект - посмотрим.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS

Сообщение aranea »

Amidamaru, в чем причина какой ошибки? Ошибка при компиляции Hardware? нет в нем панели - нет ошибки
по картинке NetPro видно, что ПЛК и панель связаны по Profibus - не задумывались по Profibus заливать проекты?
зачем тогда MPI и Ethernet, если у вас уже есть сеть Profibus?
Изображение

Автор темы
Amidamaru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 18:03
Имя: Немолочнов Роман Витальевич
Страна: Казахстан
город/регион: ЗКО

Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS

Сообщение Amidamaru »

Всё очень просто - я понятия не имею как заливать проекты по ProfiBus и заливаю проекты так как умею. Если подскажите, то я попробую=)

Автор темы
Amidamaru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 18:03
Имя: Немолочнов Роман Витальевич
Страна: Казахстан
город/регион: ЗКО

Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS

Сообщение Amidamaru »

Проблема решена, всё было до банальности просто, был не до конца обжат провод PROFIBUS =)
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»