Доброго времени суток!
Есть электрошкаф с контроллером (S7-400), кнопки с диодами сигнализируют о ошибке на участке за который отвечает данный шкаф. Главная проблема - нельзя изменять софт. Промышленная сеть соединена через Profibus, Ethernet. Вот думаю что протянуть на другой конец площадки и там подключить к какойнибудь сигнальной панели. Что посоветуете?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
решение для визуализации
-
- здесь недавно
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
- Имя: Сергей
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: решение для визуализации
Ethernet какой? Если есть поддержка S7 TCP/IP - берите любой девайс HMI/SCADA с поодержкой S7 TCP/IP. Функции PG/OP связи в ЦПУ зарезервированы, так что если есть известный IP, можно подключаться. Только вот у меня остаётся вопрос - Вы знаете к каким адресам нужно подключаться? Конечно зоны I и Q можно выцепить методом тыка, а остальные как?
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 янв 2013, 09:49
- Имя: jhonl
Re: решение для визуализации
Уважаемые коллеги! Подскажите, что за зверь такой? есть у кого информация по этому устройству?
Ну и может если кто работал с ним подскажет что делать: позвонили с предприятия, сказали что вроде как батарейка села у этого контроллера, просят починить. такое вообще может быть?
Ну и может если кто работал с ним подскажет что делать: позвонили с предприятия, сказали что вроде как батарейка села у этого контроллера, просят починить. такое вообще может быть?
free certkiller test prep free certkiller test prep
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: решение для визуализации
Батарейка обеспечивает питанием память контроллера на время, когда снимается питание с CPU. Если при севшей батарейке обесточить контроллер, пропадет программа, текущие значения переменных DB и т.д. Для восстановления понадобится исходный проект Step7 и Profibus/MPI - переходник.brwonjett писал(а):Уважаемые коллеги! Подскажите, что за зверь такой? есть у кого информация по этому устройству?
Ну и может если кто работал с ним подскажет что делать: позвонили с предприятия, сказали что вроде как батарейка села у этого контроллера, просят починить. такое вообще может быть?
Иногда в подобные контроллеры устанавливают специальную EEPROM-карту, на которую сохраняется программа. Если в вашем контроллере такая карта есть, потеряются только текущие значения переменных, а программа и HW config восстановится после включения.
Если питание с момента отказа батарейки не отключалось, просто замените её при включенном контроллере и все будет ОК. Батарейку надо заказывать в Siemens, тип должен быть указан в доках на контроллер. Документацию можно найти по заказному номеру CPU контроллера (буквенно-цифровой код, указан на передней панели контроллера и/или в документации на ваше оборудование).