- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблемы с GE Fanuc
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 янв 2013, 08:38
- Имя: Давыдшин Иван
Проблемы с GE Fanuc
Может кто сталкивался с подобным:
АСУТП состоит из 2х шасси с процами и резервированием и 2х шасси с входными/выходными модулями. И вот на одном таком шасси с входами/выходами, на аналоговых входных модулях начали плавать показания. Т.е. каллибратором подаёшь на вход 12мА, а значение с периодичностью в 3-6сек плавает от 11.6мА до 12.4мА.
Такое началось буквально с пару дней назад.
АСУТП состоит из 2х шасси с процами и резервированием и 2х шасси с входными/выходными модулями. И вот на одном таком шасси с входами/выходами, на аналоговых входных модулях начали плавать показания. Т.е. каллибратором подаёшь на вход 12мА, а значение с периодичностью в 3-6сек плавает от 11.6мА до 12.4мА.
Такое началось буквально с пару дней назад.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Проблемы с GE Fanuc
Чаще всего, это так называемая "аграрная" проблема. Проверяйте качество цепей заземления и общего провода.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 янв 2013, 08:38
- Имя: Давыдшин Иван
Re: Проблемы с GE Fanuc
Проверил. С заземлением порядок. Разности потенциалов между контроллером и шкафом нет. Шкаф заземлен
-
- завсегдатай
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Проблемы с GE Fanuc
Необходимо в штате завести попа, для проведения обрядов экзорцизма, после изгнания бесов из модулей усо, у вас все буде работать.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Проблемы с GE Fanuc
У Вас дифференциальные аналоговые входы или несимметричные? Если несимметричные с общим проводом, то проверьте соединение этого общего провода со всеми каналами и с источниками сигнала.sID писал(а):Проверил. С заземлением порядок. Разности потенциалов между контроллером и шкафом нет. Шкаф заземлен
Пляска показаний на всех аналоговых модулях?
Возможна также нестабильность источника питания датчиков и/или аналоговых модулей.
Не проложили ли рядом с кабелем аналоговых сигналов трассу питания электрообогрева или чего-то подобного?
P.S. Попробуйте замерить разность потенциалов между "общими" (т.н. аналоговыми или инструментальными землями) на разных каналах, модулях и рэках.
Последний раз редактировалось Ryzhij 03 янв 2013, 19:44, всего редактировалось 2 раза.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Проблемы с GE Fanuc
Оффтоп, звиняйте.doza писал(а):Необходимо в штате завести попа, для проведения обрядов экзорцизма, после изгнания бесов из модулей усо, у вас все буде работать.
Не политкоррекно. Кому попа, кому - муллу, кому - раввина... И как Вы себе представляете эту ставку провести по бухгалтериии ? Замполитом?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 янв 2013, 08:38
- Имя: Давыдшин Иван
Re: Проблемы с GE Fanuc
Пляска на всех аналоговых модулях именно 1го шасси.Ryzhij писал(а): Пляска показаний на всех аналоговых модулях?
Возможна также нестабильность источника питания датчиков и/или аналоговых модулей.
Блоки питания проверил. У всех чистые 24В.
Кабеля идут жгутом на искробезопасные барьеры потом на модуля. если бы где то и были бы такие наводки, то это чистое совпадение что все они пришлись только на 1о шасси.Ryzhij писал(а): Не проложили ли рядом с кабелем аналоговых сигналов трассу питания электрообогрева или чего-то подобного?
P.S. Попробуйте замерить разность потенциалов между "общими" (т.н. аналоговыми или инструментальными землями) на разных каналах, модулях и рэках.
Есть подозрение что проблема с шасси. Т.к. перекидывал модули между другим шасси. Проблема осталась такая же.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Проблемы с GE Fanuc
А барьеры, часом не Elcon mD возрастом ок. 10 лет?
У меня такое было с этой серией - пришлось менять барьеры. Дополнительный признак агонии барьеров: после снятия питания с барьеров некоторые из них включаются не сразу, а иные вообще не включаются.
У меня такое было с этой серией - пришлось менять барьеры. Дополнительный признак агонии барьеров: после снятия питания с барьеров некоторые из них включаются не сразу, а иные вообще не включаются.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Проблемы с GE Fanuc
Если серьезно, то мало информации, прочитав вашу проблему у меня в голове родилось около сорока причин возможных проблем( представив как я все их буду описывать, у меня нервно дернулся глаз, поэтому просто решил написать самую безумную идею).
Ваши чистые 24В ни о чем не говорят проверьте выдачу заложенную мощность это не сложно нагрузить на 80% сопротивлением тут вам закон ома в помощь и проверьте ваши 24В.
В вашем шасси с входами/выходами, подразумевает АЦП преобразование аналога в цифру, цифра уже статична, потеря бита или наоборот появление ложного, наблюдалось броски, а не плаванье.
Если у вас резервной шины нету чтоб точно определить, вводите в роботу исправную, а плавающую резервируйте.
Ваши чистые 24В ни о чем не говорят проверьте выдачу заложенную мощность это не сложно нагрузить на 80% сопротивлением тут вам закон ома в помощь и проверьте ваши 24В.
В вашем шасси с входами/выходами, подразумевает АЦП преобразование аналога в цифру, цифра уже статична, потеря бита или наоборот появление ложного, наблюдалось броски, а не плаванье.
Если у вас резервной шины нету чтоб точно определить, вводите в роботу исправную, а плавающую резервируйте.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 янв 2013, 08:38
- Имя: Давыдшин Иван
Re: Проблемы с GE Fanuc
Всем спасибо. Нашелся косяк. 2х канальный искробез на выходе 1го канала выдовал всего лишь 6В. тем самым сажая всё шасси! о_О