CSI 6500 (система вибромониторинга)

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
firsmamon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 17:18
Имя: firsmamon
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

CSI 6500 (система вибромониторинга)

Сообщение firsmamon »

Здраствуйте уважаемые форумчане. Есть ли среди Вас те кто ставил CSI 6500 Emerson или поздние версии (Система вибромониторнинга). Хотелось бы узнать как подключаются кабели с датчиков к системе? Как я понял там кабели не подключаются непосредственно к модулям (скорости, вибрации и т.д.) как в остальных контроллерах?! Зачем нужен релейный модуль, что он делает (если с датчиков не приходят дискретные сигналы)? Искал в интернете информацию, но ничего толкового не нашел(

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: CSI 6500 (система вибромониторинга)

Сообщение Ryzhij »

firsmamon писал(а): Хотелось бы узнать как подключаются кабели с датчиков к системе? Как я понял там кабели не подключаются непосредственно к модулям (скорости, вибрации и т.д.) как в остальных контроллерах?!
Угадали! Почти во всех системах вибромониторинга различных фирм датчики радиальной вибрации, осевого сдвига, датчики фазы и акселерометры (эти, бывает, и напрямую) подключаются к входным модулям через первичный прибор - трансмиттер. Примеры трансмиттеров: http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... tters.aspx
firsmamon писал(а):Зачем нужен релейный модуль, что он делает (если с датчиков не приходят дискретные сигналы)? Искал в интернете информацию, но ничего толкового не нашел(
В корзине установлен модуль сбора данных. Часто его называют процессором, по аналогии с ПЛК, но это специфичный модуль и отличий от процессора гораздо больше, чем сходных черт.
Вообще, корзина вибромониторинга это элемент ПАЗ с функциями с сбора данных для вибродиагностики. Управления тут никакого - только наблюдение за состоянием.
Уровни тревог, блокировок, задержки срабатывания, типы датчиков и настройки прописываются во входные модули
Релейный модуль транслирует состояния алармов (тревог) и трипов (блокировок) во внешние цепи, в систему ПАЗ и в контроллер управления, в соответствии с некоторой нехитрой логикой, на которую он способен.

Лучшее, что могу посоветовать: RTFM

Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)