1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Опрос состояния адресов по DP.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Опрос состояния адресов по DP.

Сообщение ASUTP_PLC »

Есть задача сделать диагностику распределенных DP станций на пр.

Имеется около полусотни DP станций. Нужно определить есть или нет связь с каждой станцией.

Есть способ получить состояние этих станций в DP в битовом виде - вкл/откл. По факту на опрос функция Эта когда-то работала. Пытаюсь в ней разобраться, но она не работает. Да и работать по всей логике не должна.

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Опрос состояния адресов по DP.

Сообщение Василий Иванович »

Чего спросить-то хотели?
У Сименса есть для этих целей FB125/126.
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... 8%E1%F3%F1

Если хочется, можно и самому через SFC51 опросить. RTFM.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Опрос состояния адресов по DP.

Сообщение ASUTP_PLC »

В проекте есть функция, данные скидываются в блок DP DIAG. SFC51 присутствует называется RDDSYSST.

Функция похоже позволяет вести опрос слейвов на DP как в частном так и груповом опросе. Похоже на то, что согласно исходным данным дата блок содержал исходные данные на индивидуальный опрос. Как итог - эта функция выдавала немного не то что требовалось /что все модули есть/даже тех что не было.

Спросить хочется мануал на эту функцию, где он лежит.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Опрос состояния адресов по DP.

Сообщение ASUTP_PLC »

Я почему-то думал на другую функцию. SFC 13 DPNRM_DG. По абревиатуре Было похоже что она за эти функции ведает.

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Опрос состояния адресов по DP.

Сообщение Василий Иванович »

Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»