Подскажите как это делается )
Имеется шкаф автоматизации в нем стоит контроллер сименс 300. Пришло время добавить 4 модуля (DI, DO, AI, AO) Дело в том что место на "дин" рейке не хватает . Как правильно расширить модули ?
Либо Внизу поставить процессор и к нему подключать новые модули, потом эти два процессора соединить ?
И второй вопрос нумерацию элементов заново начинать или лучше продолжить?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Расширение модуля S7 300
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 19 сен 2012, 08:35
- Имя: Владимир Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Samara
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Расширение модуля S7 300
поставьте корзину расширения, в нее - необходимые модули, свяжите обе корзинки через ИМ 360-361.
соотв-но, нумерация в центральной корзине пойдет А0. слот N, в расширении A1. слот N
соотв-но, нумерация в центральной корзине пойдет А0. слот N, в расширении A1. слот N
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Расширение модуля S7 300
Через IM 360-361 понадобится дополнительный блок питания, если применить комплект IM-365, то дополнительного БП не нужно - 6ES7 365-0ВА01-0AА0. Также нужна будет "Simatic S7 Профильная шина S7-300" нужной Вам длины для второго ряда. Посмотрите и выберете нужную в каталоге сименса.
--------------------------------------------------------------------------------------------