CPU 315 2PN/DP и Switch

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Большой Зелёный »

Есть задача связать по Ethernet 5 контроллеров CPU 315 2PN/DP и две панельки оператора. Топология соединения - звезда.
Решил для начала попробовать связать два контроллера между собой. Настроил S7 соединение, соединил процессоры между собой напрямую. Всё заработало, данные передаются, ошибок нет. Сделал то же самое, но только через свитч (D-Link DES-1008D). Данные передаются, но при этом на обоих контроллерах горят светодиоды SF, а в буфере куча одинаковых ошибок под номером 3942: Module problem or maintenance necessary.
В связи со всем вышесказанным возникает вопрос, как убрать эту ошибку?
В приложении привёл свой тестовый проект.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Киров
Поблагодарили: 3 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение dmitry »

DHCP-сервер в свитче пробовали отключить?
Горит точно SF ? Может все-таки BF ? SF говорит о аппаратной неисправности, а BF (bus fault) - о неисправности сети.

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Большой Зелёный »

В свитч не забирался. По правде говоря, я в первый раз имею с ним дело.
Горит именно SF, а не BF, что меня тоже удивило.
Аватара пользователя

dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Киров
Поблагодарили: 3 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение dmitry »

Поправлюсь: SF - аппаратная и програмная неисправность...
Ищите информацию по ошибке 3942: Module problem or maintenance necessary...

Предварительный поиск показывает что ошибка вызвана прерыванием блока OB82 (ошибка ввода вывода), что, в принципе, логично...

Выложите полный текст буфера с ошибкой.

Я бы в первую очередь отключил DHCP-сервер в свитче, а потом начал дальше рыть...

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Большой Зелёный »

Мне один товарищ, занимающийся сетями, сообщил, что на этом свитче нет такого сервера. Жаль, что он в контроллерах не разбирается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Киров
Поблагодарили: 3 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение dmitry »

Большой Зелёный писал(а):Мне один товарищ, занимающийся сетями, сообщил, что на этом свитче нет такого сервера. Жаль, что он в контроллерах не разбирается.
Возможно. DHCP-сервер занимается раздачей IP адресов.

Читайте буфер: там есть обращение к несуществующему адресу ( третья строка текста события на левой картинке) - Input Adress: 2045.

Точно одинаково работает что с свичем , что без него?

Ищите что за адрес и откуда к нему обращение.

И еще: часы выставьте в контроллере, а то у Вас сообщения эти еще с 1994 г. висят :)

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Большой Зелёный »

Да на часы пофиг :)
Input Adress: 2045 - это ссылка на Port 1 в HW Config контроллера. Как раз к этому порту подключен кабель.
Информация передаётся что через свитч, что напрямую одинаково (визуально). Но при использовании свитча горит SF, а напрямую - нет.
Аватара пользователя

dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Киров
Поблагодарили: 3 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение dmitry »

Посмотрел Ваш проект. Что-то там с именами узлов у Вас не так...

... можно еще посоветовать с настройками порта поиграться:

Изображение

может свитч и вправду как-то влияет... Profinet и Ethernet все-таки не совсем одно и тоже, но нюансов я не знаю.

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Большой Зелёный »

Скорости разные ставил: авто, 10Мбит дуплекс, 100Мбит дуплекс. Ничего не меняется. SF как горел, так и горит.

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Бондарев Михаил »

А у вас этот OB82 создан?

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Большой Зелёный »

Да, создан и загружен.
Аватара пользователя

dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Киров
Поблагодарили: 3 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение dmitry »

Создайте тему на профильном сименсу форуме.

Там крепкие гуру сидят - я думаю немного "покурят" и подскажут где собака зарылась. Мне будет тоже интересно последит за развитием - обязательно скинтье ссылку на открытую тему сюда.

Офф поддержка там тоже есть.
Аватара пользователя

dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Киров
Поблагодарили: 3 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение dmitry »

Еще вот на этом окне - свойства интефейса Ethernet PN-I0
Попробуйте установите галку Use Router и укажите его адрес.

Изображение


Кстати адрес нада прописать и в самом роутере - если в нем нет DHCP-сервера и адрес не указан то могет быть и в этом банальная проблема... Ессесно что подсеть должна быть одна...

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Большой Зелёный »

Да, надо бы там тему создать. Потом отпишу здесь, если помогут решить проблему.

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Большой Зелёный »

Отключил связь в HW Config, заблокировал работу всех программных блоков, удалил S7 связь в Configure Network, всё скомпилировал и залил - результата не достиг никакого. Всё равно горел SF при подключении через свитч, при подключении напрямую SF гас.
В итоге плюнул и сконфигурировал всё заново, с чистого листа. Внезапно всё заработало.
Где-то час пытался найти различия между старой конфигурацией и новой, так и не нашёл.
Мда, дела...
Аватара пользователя

dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Киров
Поблагодарили: 3 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение dmitry »

А если залить старую конфигурацию - появится ошибка?

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Большой Зелёный »

Да, со старой конфигурацией ошибка снова появляется. Сегодня ещё поищу отличия.
Аватара пользователя

dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Киров
Поблагодарили: 3 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение dmitry »

Если Вас не затруднит - опобликуйте здесь или на офф форуме сименса результаты поиска. Очень познавательно!

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: CPU 315 2PN/DP и Switch

Сообщение Большой Зелёный »

Наконец-то нашёл косяк. Зачем-то указал в настройках порта конкретного партнёра. Надо было оставить по дефолту Any partner и не париться, тогда бы всё сразу заработало.
Поэтому у меня и выскакивала ошибка, что контроллер хотел найти указанный порт контроллера партнёра, а находил свитч.
Отсюда вывод: дефолтные настройки - наше всё :ext_hooray: