CPU 315 2PN/DP и Switch
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
CPU 315 2PN/DP и Switch
Есть задача связать по Ethernet 5 контроллеров CPU 315 2PN/DP и две панельки оператора. Топология соединения - звезда.
Решил для начала попробовать связать два контроллера между собой. Настроил S7 соединение, соединил процессоры между собой напрямую. Всё заработало, данные передаются, ошибок нет. Сделал то же самое, но только через свитч (D-Link DES-1008D). Данные передаются, но при этом на обоих контроллерах горят светодиоды SF, а в буфере куча одинаковых ошибок под номером 3942: Module problem or maintenance necessary.
В связи со всем вышесказанным возникает вопрос, как убрать эту ошибку?
В приложении привёл свой тестовый проект.
Решил для начала попробовать связать два контроллера между собой. Настроил S7 соединение, соединил процессоры между собой напрямую. Всё заработало, данные передаются, ошибок нет. Сделал то же самое, но только через свитч (D-Link DES-1008D). Данные передаются, но при этом на обоих контроллерах горят светодиоды SF, а в буфере куча одинаковых ошибок под номером 3942: Module problem or maintenance necessary.
В связи со всем вышесказанным возникает вопрос, как убрать эту ошибку?
В приложении привёл свой тестовый проект.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Киров
- Поблагодарили: 3 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
DHCP-сервер в свитче пробовали отключить?
Горит точно SF ? Может все-таки BF ? SF говорит о аппаратной неисправности, а BF (bus fault) - о неисправности сети.
Горит точно SF ? Может все-таки BF ? SF говорит о аппаратной неисправности, а BF (bus fault) - о неисправности сети.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
В свитч не забирался. По правде говоря, я в первый раз имею с ним дело.
Горит именно SF, а не BF, что меня тоже удивило.
Горит именно SF, а не BF, что меня тоже удивило.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Киров
- Поблагодарили: 3 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Поправлюсь: SF - аппаратная и програмная неисправность...
Ищите информацию по ошибке 3942: Module problem or maintenance necessary...
Предварительный поиск показывает что ошибка вызвана прерыванием блока OB82 (ошибка ввода вывода), что, в принципе, логично...
Выложите полный текст буфера с ошибкой.
Я бы в первую очередь отключил DHCP-сервер в свитче, а потом начал дальше рыть...
Ищите информацию по ошибке 3942: Module problem or maintenance necessary...
Предварительный поиск показывает что ошибка вызвана прерыванием блока OB82 (ошибка ввода вывода), что, в принципе, логично...
Выложите полный текст буфера с ошибкой.
Я бы в первую очередь отключил DHCP-сервер в свитче, а потом начал дальше рыть...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Мне один товарищ, занимающийся сетями, сообщил, что на этом свитче нет такого сервера. Жаль, что он в контроллерах не разбирается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Киров
- Поблагодарили: 3 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Возможно. DHCP-сервер занимается раздачей IP адресов.Большой Зелёный писал(а):Мне один товарищ, занимающийся сетями, сообщил, что на этом свитче нет такого сервера. Жаль, что он в контроллерах не разбирается.
Читайте буфер: там есть обращение к несуществующему адресу ( третья строка текста события на левой картинке) - Input Adress: 2045.
Точно одинаково работает что с свичем , что без него?
Ищите что за адрес и откуда к нему обращение.
И еще: часы выставьте в контроллере, а то у Вас сообщения эти еще с 1994 г. висят :)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Да на часы пофиг :)
Input Adress: 2045 - это ссылка на Port 1 в HW Config контроллера. Как раз к этому порту подключен кабель.
Информация передаётся что через свитч, что напрямую одинаково (визуально). Но при использовании свитча горит SF, а напрямую - нет.
Input Adress: 2045 - это ссылка на Port 1 в HW Config контроллера. Как раз к этому порту подключен кабель.
Информация передаётся что через свитч, что напрямую одинаково (визуально). Но при использовании свитча горит SF, а напрямую - нет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Киров
- Поблагодарили: 3 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Посмотрел Ваш проект. Что-то там с именами узлов у Вас не так...
... можно еще посоветовать с настройками порта поиграться:
может свитч и вправду как-то влияет... Profinet и Ethernet все-таки не совсем одно и тоже, но нюансов я не знаю.
... можно еще посоветовать с настройками порта поиграться:
может свитч и вправду как-то влияет... Profinet и Ethernet все-таки не совсем одно и тоже, но нюансов я не знаю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Скорости разные ставил: авто, 10Мбит дуплекс, 100Мбит дуплекс. Ничего не меняется. SF как горел, так и горит.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Киров
- Поблагодарили: 3 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Создайте тему на профильном сименсу форуме.
Там крепкие гуру сидят - я думаю немного "покурят" и подскажут где собака зарылась. Мне будет тоже интересно последит за развитием - обязательно скинтье ссылку на открытую тему сюда.
Офф поддержка там тоже есть.
Там крепкие гуру сидят - я думаю немного "покурят" и подскажут где собака зарылась. Мне будет тоже интересно последит за развитием - обязательно скинтье ссылку на открытую тему сюда.
Офф поддержка там тоже есть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Киров
- Поблагодарили: 3 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Еще вот на этом окне - свойства интефейса Ethernet PN-I0
Попробуйте установите галку Use Router и укажите его адрес.
Кстати адрес нада прописать и в самом роутере - если в нем нет DHCP-сервера и адрес не указан то могет быть и в этом банальная проблема... Ессесно что подсеть должна быть одна...
Попробуйте установите галку Use Router и укажите его адрес.
Кстати адрес нада прописать и в самом роутере - если в нем нет DHCP-сервера и адрес не указан то могет быть и в этом банальная проблема... Ессесно что подсеть должна быть одна...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Да, надо бы там тему создать. Потом отпишу здесь, если помогут решить проблему.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Отключил связь в HW Config, заблокировал работу всех программных блоков, удалил S7 связь в Configure Network, всё скомпилировал и залил - результата не достиг никакого. Всё равно горел SF при подключении через свитч, при подключении напрямую SF гас.
В итоге плюнул и сконфигурировал всё заново, с чистого листа. Внезапно всё заработало.
Где-то час пытался найти различия между старой конфигурацией и новой, так и не нашёл.
Мда, дела...
В итоге плюнул и сконфигурировал всё заново, с чистого листа. Внезапно всё заработало.
Где-то час пытался найти различия между старой конфигурацией и новой, так и не нашёл.
Мда, дела...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Да, со старой конфигурацией ошибка снова появляется. Сегодня ещё поищу отличия.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Киров
- Поблагодарили: 3 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Если Вас не затруднит - опобликуйте здесь или на офф форуме сименса результаты поиска. Очень познавательно!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
- Имя: Леонов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: CPU 315 2PN/DP и Switch
Наконец-то нашёл косяк. Зачем-то указал в настройках порта конкретного партнёра. Надо было оставить по дефолту Any partner и не париться, тогда бы всё сразу заработало.
Поэтому у меня и выскакивала ошибка, что контроллер хотел найти указанный порт контроллера партнёра, а находил свитч.
Отсюда вывод: дефолтные настройки - наше всё
Поэтому у меня и выскакивала ошибка, что контроллер хотел найти указанный порт контроллера партнёра, а находил свитч.
Отсюда вывод: дефолтные настройки - наше всё
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.