Доброго времени суток, форумчане.
Помогите с решением.
Есть в кабинете рабочая станция со Step7, на которой есть проект для ПЛК. Станция подключена к тому самому ПЛК через Ethernet.
Хотел сделать Upload данного проекта, но при запуске PLC->Upload в окне выбора узла появляется только коммуникационный процессор CP 443-1, а через него проект не выгружается. Что можно предпринять?
Дело в том, что пол года назад проект я успешно выгружал, выбирал в окне Select Node Address необходимый CPU и все выгружалось.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Сделать Upload с PLC на станцию
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 04 дек 2011, 11:39
- Имя: Немцев Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 19 фев 2010, 18:39
- Имя: Журавлев Александр Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: Белгород
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Сделать Upload с PLC на станцию
http://iadt.siemens.ru/forum/index.php? ... 5193277d4e
Напишите там точно знают.
Напишите там точно знают.
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Сделать Upload с PLC на станцию
Может просто надо указать номер корзины и модуля ЦПУ, для 300-к это всегда 0 и 2, а для 400-к меняется.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 04 дек 2011, 11:39
- Имя: Немцев Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
Re: Сделать Upload с PLC на станцию
Номера указывать пробовал. На форуме Siemens тоже ответ про указание модуля ЦПУ.
В настоящее время в окне Select Node Address вообще не выводит список доступных узлов.
Связь Ethernet работает стабильно. Текущий проект онлайн открывается.
В настоящее время в окне Select Node Address вообще не выводит список доступных узлов.
Связь Ethernet работает стабильно. Текущий проект онлайн открывается.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 04 дек 2011, 11:39
- Имя: Немцев Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
Re: Сделать Upload с PLC на станцию
Вот сегодня попробовал написал IP-адрес и номер слота (в данном случае 3). О, чудо, заработало.
Спасибо всем за дельные советы.