Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH
Конкретизируйте, пожалуйста, свой вопрос, и, за лучшее, создайте новую тему.
Точно знаю - специалисты с опытом работы на S7-200 на форуме есть, только Вы уж потрудитесь объяснить, что именно Вам надо.
Точно знаю - специалисты с опытом работы на S7-200 на форуме есть, только Вы уж потрудитесь объяснить, что именно Вам надо.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 13:02
- Имя: Карачун Михаил Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирская обл.
Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH
Сначало он начал себя вести,как ему вздумается(в автоматическом режиме)В ручном нормально.Потом и вовсе понэль оператора TD 400 C ,стала вдруг показывать китайские иероглифы и в автоматическом режиме не работает.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 июл 2012, 13:02
- Имя: Карачун Михаил Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирская обл.
Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH
Установлен на линии по производству полиэтиленовых труб,преднозначение нарезать готовую продукцию по определенной длинне.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:36
- Имя: Sergey
Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH
Всем добрый день! Кто-нибудь знает какой уровень безопасности имеет контроллер honeywell c300 по SIL ???
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH
Ваш вопрос неверно сформулирован. Контроллер Нoneywell c300 - это элементы из которых может быть собрана центральная часть РСУ.gustus писал(а):Всем добрый день! Кто-нибудь знает какой уровень безопасности имеет контроллер honeywell c300 по SIL ???
Уровень полноты функциональной безопасности SIL относится к системе в целом (включая и периферию), а не к отдельным её частям. В зависимости от принятых инженерных решений можно получить безопасную систему и из не очень надёжных элементов, и, что бывает чаще, полное унылое г-но из отличных компонентов.
Надоело повторять одно и то же.
Прочтите ветку, прежде чем спрашивать глупости.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:36
- Имя: Sergey
Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH
Я в курсе что это совокупность много чего! Просто про периферию, конструктивность и т.п. мне всё понятно, а вот про контроллер honeywell c300 информации я нигде не нашел! Но ответ понятен, грубо говоря если вокруг С300 всё собрано и отвечает уровню SIL-3 значит и он под них подходит! ? так?
Последний раз редактировалось gustus 25 сен 2014, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:36
- Имя: Sergey
Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH
Утрудил... и в ссылке совсем не то! Safety Manager совершенно другая тема!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:36
- Имя: Sergey
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH
НЕТ!!!gustus писал(а): ...если вокруг С300 всё собрано и отвечает уровню SIL-3 значит и он под них подходит! ? так?
И причин может быть много.
Поэтому та же Honeywell разработку и конфигурацию систем ПАЗ никому не отдаёт - делает сама.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)