1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

О горячей замене модулей в системах S7-300

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

О горячей замене модулей в системах S7-300

Сообщение Eugene Sergejev »

Добрый день!
Задал аналогичный вопрос на форуме сименса - в ответ тишина.
Попробую здесь.
Итак, в некоем довольно стандартном проекте заказчик захотел горячую замену модулей вх./вых. Модули висят на профибасе, серия ET200s. В основном DI DO, но есть пара AI и AO.
Проект на S7-315DP.
Путём копания в интернете выяснил, что якобы для 300-й серии такой трюк можно сделать развесив ет-шки на профинет.
Создал в степе7 тестовый проект из 315PN/DP, профинета и пары ет-шек. Мне как-то всегда казалось что в свойствах модуля должна была бы быть по идее галка Use Hot Swap или что-то в этом духе.
Но её нет.
Что я делаю не так и вообще, можно ли это провернуть таким образом?
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Re: О горячей замене модулей в системах S7-300

Сообщение Serex »

OB83 -вот ответ на твой вопрос.
Я хоть ручками такое не делал, но уже запомнил. Везде это спрашивают.

Автор темы
Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: О горячей замене модулей в системах S7-300

Сообщение Eugene Sergejev »

OB83 -вот ответ на твой вопрос.
Я хоть ручками такое не делал, но уже запомнил. Везде это спрашивают.
Про ОВ83 я в курсе. Засада в том, что я не могу найти конкретного документа, где было-бы написано "делай так и будет счастье".
Везде, в т.ч. и на Сименсовских форумах пишут "ПОПРОБУЙ так, авось получится".
Уверенности нет.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: О горячей замене модулей в системах S7-300

Сообщение Василий Иванович »

Скорее всего такого документа не существует.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Re: О горячей замене модулей в системах S7-300

Сообщение Serex »

Так у вас есть Степ какой-нибудь?
Создайте конфигурацию и попробуйте вставить ОВ83.
Компиляция даст ответ, есть возможность или нет.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»