Добрый вечер!
Собственно возникла такая проблема: У нас имеется печь, которая наклоняется гидравликой для выливки металла. На печи стоит датчик наклона. Главный инженер выдал задание сделать тревогу, при самопроизвольном наклоне печи. Сравнивание угла наклона с опред. значением не подходит, т.к. при рафинировании и восстановлении они оставляют печь в наклонном состоянии. Нужно как-нибудь отслеживать изменение угла в динамике. Есть ли какая-нибудь команда в step 7/ Контроллер Siemens S-300.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Siemens S300 и угол наклона печи
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Siemens S300 и угол наклона печи
Вам нужны привлечь специалистов, вот какой совет был бы самый лучший.
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Re: Siemens S300 и угол наклона печи
:) Задача выглядит настолько примитивной... что даже забавно.
Если по простому, то раз в секунду сравнивать настоящее и предыдущее значение.
Если хочется выпендриться, то формировать массив из выборок раз в секунду и делать мат.обработку этого массива.
Если по простому, то раз в секунду сравнивать настоящее и предыдущее значение.
Если хочется выпендриться, то формировать массив из выборок раз в секунду и делать мат.обработку этого массива.
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Siemens S300 и угол наклона печи
Дело не в этом. Судя по вопросу, топикстартер не особо разбирается в программировании контроллеров. Естественно, в "step 7/ Контроллере Siemens S-300" нет специальной команды для "создания тревоги при самопроизвольном наклоне печи". Тут нужно во-первых - определить собственно наклон печи (датчик наклона есть, нужно забрать с него цифирь) и задать условия, при которых этот наклон можно считать самопроизвольным (это вопрос к технологам надо адресовать). Всё это уже можно сделать средствами сименсовского контроллера, но для этого:Serex писал(а)::) Задача выглядит настолько примитивной... что даже забавно.
Если по простому, то раз в секунду сравнивать настоящее и предыдущее значение.
Если хочется выпендриться, то формировать массив из выборок раз в секунду и делать мат.обработку этого массива.
Михайло писал(а):нужно привлечь специалистов
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- read only
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
- Имя: Konstantin Atamanchuk
- Страна: Ukraine
- город/регион: Dniepropetrovsk
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Siemens S300 и угол наклона печи
поставьте индуктивный концевик и релюшку с лампочкой и не трогайте контроллер. А то придется цех от металла, с резаком, отскребать.
с Уважением К
-
- осмотрелся
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 01:49
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Siemens S300 и угол наклона печи
Как бывший программист как раз таких печей и как раз на симатике, скажу следующее: такой инструкции нет. надо писать свой блок обработки данных датчика наклона. и тихонько так шепну, что если смотреть на процесс плавки, как на автомат, то логика будет элементарная. только это надо учитывать при проектировании системы управления. ;)
Правильно поставленная задача – уже наполовину решенная
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Siemens S300 и угол наклона печи
поставьте индуктивный концевик и релюшку
Печка может иметь нормальным произвольно наклоненное положение (как уж технологам заблагорассудится).
Практика показывает (ох жалко видео выложить не могу) что цех приходится по факту перестраивать заново (как минимум перекладка проводки, замена шкафов, и т.п.) плюс прожженые перекрытия, перегретые фермы и прочие ... а уж если на полу вода например оказалась, то дай бог без пострадавших если обойдется.А то придется цех от металла, с резаком, отскребать.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 мар 2013, 09:34
- Имя: Nkitin A
- Страна: GN
Re: Siemens S300 и угол наклона печи
Свежее и своевременное решение предлагаю я вам. Технически - административное, с использованием идей предыдущих ораторов.
Итак - индуктивный концевик и релюшку с повторяющимся ревуном. Срабатывает на любой наклон печки, как потенциально опасную ситуацию. Отключается вручную нефиксирующимся выключателем. Инструкция оператору - при операциях отключить до 2 сигнала - иначе АЛЯРМ!
Итак - индуктивный концевик и релюшку с повторяющимся ревуном. Срабатывает на любой наклон печки, как потенциально опасную ситуацию. Отключается вручную нефиксирующимся выключателем. Инструкция оператору - при операциях отключить до 2 сигнала - иначе АЛЯРМ!