Здравствуйте, коллеги! Работаю с контроллером CompactLogic впервые! Почитал несколько мануалов не помогло.
Требовалось выгрузить проект из plc на комп. Подключался 0-модемным кабелем купленным на радио-рынке с переходником USB-RS232. Настроил связь по RSLinx, контроллер виден. В RSLogic5000 в Who active контроллер тоже виден. Переключатель в режиме REMOTE PROG, далее попытка в PROG. Появляется окно с выбором директории. После в этой папке создался пустой проект. После нескольких попыток тоже окно и при этом сообщение с намеком о защите?
Заранее спасибо за ответ!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как убрать защиту при выгрузки проекта из CompactLogic
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 06 май 2012, 17:58
- Имя: Латышонок Станислав Владимирович
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Как убрать защиту при выгрузки проекта из CompactLogic
Пока ещё в наличии защиты Вы меня не убедили ;)
Для выгрузки проекта из контроллера CompactLogix "мацать" переключатель режимов нет совершенно никакой необходимости.
Всё можно делать на ходу в режиме Run.
Важно помнить, что RSLogix5000 термины Download и Upload относятся к процессору контроллера, а не к компьютеру.
Т.е. для выгрузки проекта из PLC Вам требуется выполнить следующее:
1. Убедиться , что версия Вашей программы RSLogix5000 соответствует версии прошивки процессора CompactLogix.
Это можно сделать глянув в свойства процессора через RSLinx ;
2. Запустить программу RSLogix5000 ;
3. Выбираем "Communication/Upload...", затем в окне "Who Active" всё той же RSLogix5000 добираемся до процессора и указываем на него;
4. Выгружаем ("Upload") проект и сохраняем его.
Выгруженная таким образом программа не будет содержать никаких комментариев, поэтому Вам ещё предстоит потратить время на её "расшифровку".
Удачи!
Для выгрузки проекта из контроллера CompactLogix "мацать" переключатель режимов нет совершенно никакой необходимости.
Всё можно делать на ходу в режиме Run.
Важно помнить, что RSLogix5000 термины Download и Upload относятся к процессору контроллера, а не к компьютеру.
Т.е. для выгрузки проекта из PLC Вам требуется выполнить следующее:
1. Убедиться , что версия Вашей программы RSLogix5000 соответствует версии прошивки процессора CompactLogix.
Это можно сделать глянув в свойства процессора через RSLinx ;
2. Запустить программу RSLogix5000 ;
3. Выбираем "Communication/Upload...", затем в окне "Who Active" всё той же RSLogix5000 добираемся до процессора и указываем на него;
4. Выгружаем ("Upload") проект и сохраняем его.
Выгруженная таким образом программа не будет содержать никаких комментариев, поэтому Вам ещё предстоит потратить время на её "расшифровку".
Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 06 май 2012, 17:58
- Имя: Латышонок Станислав Владимирович
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
Re: Как убрать защиту при выгрузки проекта из CompactLogic
Поставил RSLogix5000 соответственно версии указанной в в окне "Who Active".
Не получилось, привожу скриншоты.
Перед Upload
После
После второй попытки
Не получилось, привожу скриншоты.
Перед Upload
После
После второй попытки