1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как убрать защиту при выгрузки проекта из CompactLogic

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Stasyllius
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 06 май 2012, 17:58
Имя: Латышонок Станислав Владимирович
Страна: Украина
город/регион: Донецк

Как убрать защиту при выгрузки проекта из CompactLogic

Сообщение Stasyllius »

Здравствуйте, коллеги! Работаю с контроллером CompactLogic впервые! Почитал несколько мануалов не помогло.
Требовалось выгрузить проект из plc на комп. Подключался 0-модемным кабелем купленным на радио-рынке с переходником USB-RS232. Настроил связь по RSLinx, контроллер виден. В RSLogic5000 в Who active контроллер тоже виден. Переключатель в режиме REMOTE PROG, далее попытка в PROG. Появляется окно с выбором директории. После в этой папке создался пустой проект. После нескольких попыток тоже окно и при этом сообщение с намеком о защите?
Заранее спасибо за ответ!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Как убрать защиту при выгрузки проекта из CompactLogic

Сообщение Ryzhij »

Пока ещё в наличии защиты Вы меня не убедили ;)

Для выгрузки проекта из контроллера CompactLogix "мацать" переключатель режимов нет совершенно никакой необходимости.
Всё можно делать на ходу в режиме Run.
Важно помнить, что RSLogix5000 термины Download и Upload относятся к процессору контроллера, а не к компьютеру.
Т.е. для выгрузки проекта из PLC Вам требуется выполнить следующее:

1. Убедиться , что версия Вашей программы RSLogix5000 соответствует версии прошивки процессора CompactLogix.
Это можно сделать глянув в свойства процессора через RSLinx ;
2. Запустить программу RSLogix5000 ;
3. Выбираем "Communication/Upload...", затем в окне "Who Active" всё той же RSLogix5000 добираемся до процессора и указываем на него;
4. Выгружаем ("Upload") проект и сохраняем его.

Выгруженная таким образом программа не будет содержать никаких комментариев, поэтому Вам ещё предстоит потратить время на её "расшифровку".

Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Stasyllius
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 06 май 2012, 17:58
Имя: Латышонок Станислав Владимирович
Страна: Украина
город/регион: Донецк

Re: Как убрать защиту при выгрузки проекта из CompactLogic

Сообщение Stasyllius »

Поставил RSLogix5000 соответственно версии указанной в в окне "Who Active".
Не получилось, привожу скриншоты.
Перед Upload
Изображение
После
Изображение
Изображение
После второй попытки
Изображение
Изображение
Ответить