Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 апр 2012, 08:51
- Имя: Третельницкий Георгий Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Саров
Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
Суть проблемы.
Есть две корзины, работающие в паре.
Состав корзин таков:
1756-L75
1756-RM/B
1756-CN2R/B
1756-EN2T/C
1756-EN2T/C
Firmware всех модулей в корзине идентичны Firmware модулей в другой корзине.
Оптика модулей RM/B исправна.
ControlNet исправен.
Проекты в контроллерах идентичны.
Теперь вопрос. С некоторых пор резервная корзина перестала становиться в пару к основной. При включении тестирование происходит нормально, после этого RM/B модуль становится DISQ(Disqualified), а через какое-то время валится с ошибкой FRMW ERR, при этом, повторюсь, прошивки идентичные и модуль RM/B в основной корзине работает нормально в режиме PRIM. RSLinx так же перестает видеть этот модуль.
В чем косяк? Подскажите, plz!
Есть две корзины, работающие в паре.
Состав корзин таков:
1756-L75
1756-RM/B
1756-CN2R/B
1756-EN2T/C
1756-EN2T/C
Firmware всех модулей в корзине идентичны Firmware модулей в другой корзине.
Оптика модулей RM/B исправна.
ControlNet исправен.
Проекты в контроллерах идентичны.
Теперь вопрос. С некоторых пор резервная корзина перестала становиться в пару к основной. При включении тестирование происходит нормально, после этого RM/B модуль становится DISQ(Disqualified), а через какое-то время валится с ошибкой FRMW ERR, при этом, повторюсь, прошивки идентичные и модуль RM/B в основной корзине работает нормально в режиме PRIM. RSLinx так же перестает видеть этот модуль.
В чем косяк? Подскажите, plz!
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
Было, что то похожее, но тогда оказалось, что модуль резервирования во вторичной корзине был бракованный,когда нагревался отказывался быть готовым. У вас, я так понял ,ошибка firmware- перезалить или лучше обновить внутрение ПО для модулей пробывали?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
Проверьте следующее:
Совпадает ли адресация модулей (узлов) ControlNet и Ethernet в резервируемых корзинах?
Выполнены ли требования по заземлению корзин и прокладке проводов?
Если у Вас действительно в корзинах по два модуля Eternet, то есть ли в адресации модулей необходимый промежуток?
Сколько ещё узлов ControlNet в сети, помимо резервируемых корзин процессоров? Д.б. не менее двух.
Совпадает ли адресация модулей (узлов) ControlNet и Ethernet в резервируемых корзинах?
Выполнены ли требования по заземлению корзин и прокладке проводов?
Если у Вас действительно в корзинах по два модуля Eternet, то есть ли в адресации модулей необходимый промежуток?
Сколько ещё узлов ControlNet в сети, помимо резервируемых корзин процессоров? Д.б. не менее двух.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 апр 2012, 08:51
- Имя: Третельницкий Георгий Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Саров
Re: Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
Пробовали - не помогает. Выяснилась интересная вещь. У нас две пары контроллеров. Перовая пара обслуживает ТУ1, вторая пара ТУ2 и ТУ3. Так вот. Когда я проект ТУ2 и ТУ3 "проливаю" в первую пару контроллеров, то пара нормально "заводится", с "резервированием". Но я не могу понять что же с проектом не так.DelSnos писал(а):Было, что то похожее, но тогда оказалось, что модуль резервирования во вторичной корзине был бракованный,когда нагревался отказывался быть готовым. У вас, я так понял ,ошибка firmware- перезалить или лучше обновить внутрение ПО для модулей пробывали?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 апр 2012, 08:51
- Имя: Третельницкий Георгий Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Саров
Re: Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
1. Совпадает.Ryzhij писал(а):Проверьте следующее:
Совпадает ли адресация модулей (узлов) ControlNet и Ethernet в резервируемых корзинах?
Выполнены ли требования по заземлению корзин и прокладке проводов?
Если у Вас действительно в корзинах по два модуля Eternet, то есть ли в адресации модулей необходимый промежуток?
Сколько ещё узлов ControlNet в сети, помимо резервируемых корзин процессоров? Д.б. не менее двух.
2. Требования выполнены.
3. Модули EN2T работают в разных подсетях, так что вопрос о "промежутке" отпадает.
4. В ControlNet больше нет корзин. Только основной и резервный контроллер. Такая связка работала и работает. Проверено еще на первом ТС ВСТО.
Вдогонку. Контроллеры и используются как контроллеры алгоритмов, т. е. без какого либо IO.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 апр 2012, 08:51
- Имя: Третельницкий Георгий Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Саров
Re: Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
Problem is solved! Оказалось, что коллега убрал программу из непрерывного таска и он стал пустым. Из-за этого контроллеры и вели себя так странно.
Вот так то...
Вот так то...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
Работала, работает и может работать годами, НО при переключении с основного на резервный сеть ControlNet развалится и на её восстановление потребуется неопределённо долгое время. Реально наблюдалось от 30-ти секунд до более чем 15 минут. А были случаи и вообще система висла.gvtret писал(а):4. В ControlNet больше нет корзин. Только основной и резервный контроллер. Такая связка работала и работает. Проверено еще на первом ТС ВСТО.
Вдогонку. Контроллеры и используются как контроллеры алгоритмов, т. е. без какого либо IO.
И, обратите внимание, я писал об узлах сети, а не о корзинах I/O.
Вам такое резервирование нужно? А Вашим заказчикам?
Именно поэтому в документе "Система резервирования ControlLogix. Руководство пользователя" на 11, 17 и 29 страницах этому уделено особое внимание.
Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 апр 2012, 08:51
- Имя: Третельницкий Георгий Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Саров
Re: Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
Узлов ControlNet больше нет. Есть только пара резервируемых контроллеров. ControlNet проведен только между ними.Ryzhij писал(а):Работала, работает и может работать годами, НО при переключении с основного на резервный сеть ControlNet развалится и на её восстановление потребуется неопределённо долгое время. Реально наблюдалось от 30-ти секунд до более чем 15 минут. А были случаи и вообще система висла.gvtret писал(а):4. В ControlNet больше нет корзин. Только основной и резервный контроллер. Такая связка работала и работает. Проверено еще на первом ТС ВСТО.
Вдогонку. Контроллеры и используются как контроллеры алгоритмов, т. е. без какого либо IO.
И, обратите внимание, я писал об узлах сети, а не о корзинах I/O.
Вам такое резервирование нужно? А Вашим заказчикам?
Именно поэтому в документе "Система резервирования ControlLogix. Руководство пользователя" на 11, 17 и 29 страницах этому уделено особое внимание.
Удачи!
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
А Сами подумайте зачем между резервированными корзинами, без периферийки нужен контролнет? Ryzhij верно написал, что еще должны быть узлы,но не меньше двух. Лучше читать доки в оригинале- в русской находил ошибки.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Прошу подсказать по AB 1756-RM/B
По поводу бессмысленности ControlNet-а между процессорами, и так уже объединёнными через модули резервирования - просто нет слов!
Получается, что коллеги сами создали себе проблему.
А вот насчёт, документации в оригинале - именно этот случай коллизии в сети ControlNet был исследован как раз-таки русскими специалистами из московского представительства Rockwell Automation, и именно с их подачи попал в мануал.
Этот случай - приятное исключение из общего правила. Тут-то оригиналом является именно русско-язычный мануал :)
Получается, что коллеги сами создали себе проблему.
А вот насчёт, документации в оригинале - именно этот случай коллизии в сети ControlNet был исследован как раз-таки русскими специалистами из московского представительства Rockwell Automation, и именно с их подачи попал в мануал.
Этот случай - приятное исключение из общего правила. Тут-то оригиналом является именно русско-язычный мануал :)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)