1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Изменение времени CоntrolLogix

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 07:46
Имя: Иван Иваныч
Страна: Россия
город/регион: Самара/63

Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение ndk_63 »

Как синхронизировать время в PLC ControlLogix L62 cо временем на АРМ. А именно реализовать установку времени в контроллере из скады.
Нужно знать какой именно атрибут изменять, наверное эта возможность реализуется с помощью SSV инструкции.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение DelSnos »

Верно. Нужно использовать инструкцию SSV.
В ней выбираете объект- WALLCLOCKTIME, а атрибут уже сами смотрите- под рукой нету RSLogix.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение DelSnos »

Нашел в справке атрибут:

DateTime, его тип DINT[7]- обратите внимание, что это массив.
Где
DINT[0] год
DINT[1] целочисленное представление месяца (1-12)
DINT[2] целочисленное представление дня (1-31)
DINT[3] час (0-23)
DINT[4] минута (0-59)
DINT[5] секунды (0-59)
DINT[6] микросекунды (0-999999)

Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 07:46
Имя: Иван Иваныч
Страна: Россия
город/регион: Самара/63

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение ndk_63 »

Да видел этот атрибут, но когда используешь инструкцию SSV для этого атрибута не могу записать данные они постоянно обновляются на текущее значение, в программе например два ранга, в первом использую инструкцию GSV для отображения текущего времени, а во втором SSV для изменения времени и когда пытаешься записывать значение просто обнорвляется и все.
А когда в одной подрограмме не используешь и GSV и SSV а только SSV записываю например, значение месяца но оно не применяется к текущему значению времени.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось ndk_63 05 апр 2012, 13:03, всего редактировалось 1 раз.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение Ryzhij »

Массив DateTime может быть записан и прочитан только целиком. Так что это нормально.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 07:46
Имя: Иван Иваныч
Страна: Россия
город/регион: Самара/63

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение ndk_63 »

Ryzhij - огромное спасибо все разобрался, подтолкнули вы меня))
СоntrolLogix может синх-ся с другого контролера, а вот может ли он синх-ся с ПК(сервера)??

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение Ryzhij »

На родственном форуме эта тема периодически всплывает. Посмотрите здесь или здесь.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 07:46
Имя: Иван Иваныч
Страна: Россия
город/регион: Самара/63

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение ndk_63 »

Утилита Clock Update решает все проблемы по синхронизации, удобный интерфейс большое количество расписаний, вообщем у кого возникают схожие проблемы рекомендую.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»