Прошу подтолкнуть в нужном направлении.
Есть шкафы ввода-вывода без контроллеров, коммуникационный модуль сети ControlNet - 1756-CN2R.
Необходимо проверить правильность монтажа от клеммников до модулей.
Для этого необходим стенд. Какой минимальный ПЛК для этого нужен? Какое ПО? RSLogix 500?
В описании ControlNet видел некие платы для подключения ПК к сети. Можно ли при помощи этой платы опрашивать ввод-вывод? Или они только для связи с контроллером?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода
-
- эксперт
- Сообщения: 1024
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- эксперт
- Сообщения: 1105
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 255 раз
- Поблагодарили: 184 раза
Re: Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода
Без контроллера никак.leon78 писал(а):Прошу подтолкнуть в нужном направлении.
Есть шкафы ввода-вывода без контроллеров, коммуникационный модуль сети ControlNet - 1756-CN2R.
Необходимо проверить правильность монтажа от клеммников до модулей.
Для этого необходим стенд. Какой минимальный ПЛК для этого нужен? Какое ПО? RSLogix 500?
В описании ControlNet видел некие платы для подключения ПК к сети. Можно ли при помощи этой платы опрашивать ввод-вывод? Или они только для связи с контроллером?
Заменитель контроллера из PC - SoftLogix + 1784-PCIC(s)
Или CompactLogix (1769-L32C или 1769-L35CR + 1769-PA2(4) + 1769-ECR).
Обязательное ПО - RSLogix 5000, RSNetworx for ControlNet.
Еще мысль - купите процессорный модуль, например 1756-L73 (лучше такой какой у вас будет), и RSLogix 5000. Процессорный модуль установите в любой свободный слот шасси, если мест свободных нет, тогда взамен 1756-CN2R и проверяйте
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- эксперт
- Сообщения: 1024
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода
Спасибо!
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода
не легче ли взять процессорный модуль у дистрибьютора со демо-стенда на время?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода
Про RSLinx Classic забыли - с неё начинаются все коммуникации с ПК, хотя при официальной закупке ПО эта прога будет в комплекте.Looker писал(а): Обязательное ПО - RSLogix 5000, RSNetworx for ControlNet.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)