1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ЭМИКОН

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
neozevs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 18:05
Имя: Скромный
Страна: Россия
город/регион: тайна

ЭМИКОН

Сообщение neozevs »

Эмикон!! что это такое и с чем его едят! ))

Автор темы
neozevs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 18:05
Имя: Скромный
Страна: Россия
город/регион: тайна

Re: ЭМИКОН

Сообщение neozevs »

Общее предложение! Тематику PLC реализовать по изготовителям контроллеров...... это для админов! ))) а так тут прошу делится опытом и впечатлениями от чудо контроллеров производства ЗАО Эмикон! ))
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: ЭМИКОН

Сообщение hell_boy »

Контроллеры нормальные, звезд с неба не хватают, заявленным характеристикам соответствуют. Информации на сайте http://www.emicon.ru более чем достаточно.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
neozevs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 18:05
Имя: Скромный
Страна: Россия
город/регион: тайна

Re: ЭМИКОН

Сообщение neozevs »

Хе хе хе знаю! ))) Однако есть такие проблемы как при замене центрального контроллера CPU-03B с другой операционкой а штампуют эти операционки чуть ли не каждые полгода! ))) в конфигурации операционка не выбирается, а только тип флеш памяти....заменяешь вроде все нормально...видна связь с КЦ через EMC драйвер, однако прикладная прога в режиме дебаг ну ни как не хочет шится! ))) Вот и приходится переставлять микрухи операционки со старого проца на новый.....но иногда и это не помогает...(конечно можете сказать дело в проге....но я в этом сомневаюсь....).Также есть проблема "слетания" введеных уставок ...хотя внутренняя батарея исправна и не разряжена.....обычно бывает после прошивки (хотя перед тем как перевести в режим RUN, заливаю все данные)......хотя редко конечно но все же и в режиме работы тоже!!!! )))))) Вообщем глюки есть они не могут не быть! )) Поэтому завел эту тему для описания таких глюков и кто как справляется с ними! ))
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: ЭМИКОН

Сообщение hell_boy »

А зачем менять исправные ЦП? Сомневаюсь, что от этого что-то сильно поменяется в самой АСУ ТП. Пропадание уставок обычно происходит при неполадках в питании, ищите раздувшийся кондер в БП.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
neozevs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 18:05
Имя: Скромный
Страна: Россия
город/регион: тайна

Re: ЭМИКОН

Сообщение neozevs »

Меняю неисправные ЦП! )) Определяю неисправность обычно по таким глюкам: крутилка на индикации (CPU-03B) пропала или ЦП сам вываливается в Дебаг при работе, частые зависания и переход на резерв, (питание при этом в корзине нормальное.- 24 В....пульсаций нет..скорее всего с Ватчдогом какие то непонятки происходят)...по этим понятиям и меняю ЦП от греха подальше.......Правда есть косяки при резервировании ЦП так как оно реализуется программно.....и при косячной проге не все данные перезаливаются в резервный ЦП ..... ВО КАК!!! )))...... а насчет БП дело конечно темное но известное )))) ...особенно питание корзины от блока SU-08.....со временем (лет так 5 после ввода в экспл) увеличиваются пульсации.....патаму чта высыхают кондеры у него)))) но это должно приводить к потере связи, переход на резерв....но "слет" уставок что то сомнительно, внутренняя батарейка ЦП то должна сохранять данные (уставки) в памяти...для этого она и служит) понимаю если б она была разряжена! ))) Вот.... ))) Но могу сразу сказать что этот случай не повсеместный и не часто повторяющийся! А то примите это как черную рекламму ! ))) Мне на самом деле нравятся эти контроллеры по крайне мере они мне более понятны и можно даже паяльником туда залезть в отличие от Шнайдеров! ))) да и цена приемлема.... и главное что это все наше родное......(правда детальки канечна есть и импортные - ATMEL :-)) Ну хоть как то нада поддерживать нашу электронику а то совсем зачахнем.......если использовать токо буржуйскую технику..... а то вон до сих свой айфон собирают...но дальше корпуса так и не продвинулись... :-(((
Ответить