Проблема с Allen Bradley!!!

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
meser
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 17:29
Имя: Мельниченко Сергей
Страна: Украина

Проблема с Allen Bradley!!!

Сообщение meser »

Здравтвуйте! Помогите решить проблему!
ПЛК Allen Bradley L35E
Модуль дискретных входов не читает сигнал( не горит светодиод на модуле,) хотя напр.24В приходит на клемы даного входа.
Доступа к программе нет.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Проблема с Allen Bradley!!!

Сообщение Ryzhij »

Какой именно дискретный модуль ввода? Его тип?
Схема уже работала или новая? Хотя, судя по фразе про программу, работала. Так?
Светодиоды входов обычно светятся при подаче питания на модуль независимо от программы.

Не светится только один вход на модуле?
Замок шлейфа локальной шины в каком положении? Не расцепили ли его, особенно если сам модуль с краю в линейке? А передёрнуть это, предварительно отключив?

Проверили ли Вы схему включения, особенно Rtn-обратный или common-общий провода и перемычки?
Часто бывают проблемы именно с перемычками по общему проводу на различных изолированных группах входных сигналов (от типа модуля зависит).
Исправна ли клемная колодка (хотя бы на внешний вид) на модуле, передёргивали её?

Если же по входу 24VDC "потоптались" 220VAC - примите мои соболезнования...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
meser
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 17:29
Имя: Мельниченко Сергей
Страна: Украина

Re: Проблема с Allen Bradley!!!

Сообщение meser »

До этого схема работала.
Не светится только один вход на модуле, при наличии питания непосредственно на модуле даного входа.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Проблема с Allen Bradley!!!

Сообщение Ryzhij »

meser писал(а):До этого схема работала.
Не светится только один вход на модуле, при наличии питания непосредственно на модуле даного входа.
Понятно.
Какой же всё-таки каталожный номер у Вашего неисправного модуля?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
meser
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 17:29
Имя: Мельниченко Сергей
Страна: Украина

Re: Проблема с Allen Bradley!!!

Сообщение meser »

DI 24VDC 1769-IQ32

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Проблема с Allen Bradley!!!

Сообщение Ryzhij »

Что касается Вашего модуля 1769-IQ32, то эта модель имеет четыре независимые группы по восемь входных каналов. Каждая из четырёх восьмёрок входов может являться как пассивной (Sink, принимает "плюс" относительно общего для этой группы контакта с минусовым проводом), так и активной (Source, когда вход срабатывает при замыкании на "минус", а на общий для восьмёрки контакт подаётся "плюс").
При этом, для срабатывания канала, надо обеспечить протекание тока через соответствующий вывод не менее 2mA при напряжении относительно общего контакта восьмёрки не менее 10V.
Об этом можно узнать на стр.48 документа 1769 Compact I/O Modules Specifications 1769-TD006A-EN-P (прямая ссылка на PDF-файл 4726KB), а также из руководства по монтажу 1769-IN032A-EN-P (668KB) на 14 странице.

По моему опыту, частенько нарушаются перемычки между общими выводами групп-восьмёрок DC COM1, DC COM2, DC COM3 и DC COM4, если они конечно предусмотрены Вашей схемой.
А второй, наиболее вероятной, причиной может быть малый ток входа из-за неисправности во внешней цепи (грязные контакты коммутирующих устройств, неисправный датчик, подломаные провода), когда высокоомный тестер напряжение на входе показывает, но ток недостаточен для срабатывания.
Измерийте ток входа, чтобы убедиться, что он в пределах нормы.

Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
meser
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 17:29
Имя: Мельниченко Сергей
Страна: Украина

Re: Проблема с Allen Bradley!!!

Сообщение meser »

Спасиба за ценные советы! Проверю!