Подбираем "железо" под задачу.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Rolex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 май 2011, 12:11
Имя: Роман Филиппович Лукьянов
Страна: Россия
город/регион: Петербург

Re: Подбираем "железо" под задачу.

Сообщение Rolex »

Спасибо, я там постоянно копаюсь в доках. Читаю их на айпаде- для чего он пригодился)

ну вот я и поставил в каждую стойку из 4-ёх возможных по модулю коммуникации и блоку питания к нему ,конкретно в центральной стойке PS 307 5A, CPU 315 2dp, CP, IM 360, модули. Периферийные стойки: PS 307 5A(3 шт), IM 360(3 шт), модули(по 4-8 штук). Судя по подсчетам 5А хватает с 1.5-2 кратным запасом.
Последний раз редактировалось Rolex 30 авг 2011, 00:04, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
Rolex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 май 2011, 12:11
Имя: Роман Филиппович Лукьянов
Страна: Россия
город/регион: Петербург

Re: Подбираем "железо" под задачу.

Сообщение Rolex »

"Обычно, одного БП PS-307 5-10А на одну стойку достаточно, без него нельзя" в каждой стойке или один блок питания на все четыре стойки???? судя по тому как я понял в доках нужно в каждой. В противном случае получается что питание на шину передается по этому кабелю 368 (рисунок) а внешнее подаётся от первой стойки либо отдельного блока питания...

вот здесь блоки питания на стойках расширения не используются, там im 361 и модули.
Изображение

также в документации встречается инфа что макс потребление тока по внутренней шине стойка 0.8-1.2А. В таблице же пишется что в случае с im360/im361 это не действует. Когда много новой информации в голове полная каша =/
Изображение
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Подбираем "железо" под задачу.

Сообщение CHANt »

Да нормально все написано! При применении 360/361 нужны БП в каждую стойку. При применении 365, конфигурация более двух стоек невозможна при этом БП не нужен.
Кстати, а запас по нагрузке БП считал только для модулей? А для датчиков?
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
Rolex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 май 2011, 12:11
Имя: Роман Филиппович Лукьянов
Страна: Россия
город/регион: Петербург

Re: Подбираем "железо" под задачу.

Сообщение Rolex »

Да, учел максимальный ток нагрузки в доках на модули.