Собственно есть контроллер VIPA CPU 114R, есть софт WinPLC7 - исходников проекта нет, нужно как-то связаться - взять блоки - и заменить один адрес на другой (один канал дискретного входа не работает). Есть ещё коммуникационный процессор от Siemens CP 5711, но что с ним делать - я не знаю
Пожалуйста помогите. Заранее
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
VIPA(WinPLC7) и CP 5711
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 июл 2011, 11:56
- Имя: mate r.u.
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: VIPA(WinPLC7) и CP 5711
Нужен GREEN-кабель и через него связаться с ПЛК и скачть с него прогу. Там и заменить. А остальное - надо пройти обучение, если основ работы с Випа или Симатик нет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 июл 2011, 11:56
- Имя: mate r.u.
Re: VIPA(WinPLC7) и CP 5711
А как правильно называется GREEN-кабель или есть ли у него каталожный номер?
спасибо- сам нашёл VIPA 950-0KB00
спасибо- сам нашёл VIPA 950-0KB00