Simatic S5-155U и PLC-ANALYZER pro 5

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Livingston
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 00:47
Имя: Сергей Велихов
Страна: Россия

Simatic S5-155U и PLC-ANALYZER pro 5

Сообщение Livingston »

Всем доброго времени суток!

У нас на предприятии стоят контроллеры Simatic S5-155U c CPU 948, на который приходят сигналы с датчиков рольганга. Некоторые датчики некорректно работают (иногда происходит "промаргивание" сигнала), что приводит к останову рольганга.

Для выявления неисправных датчиков используется программа PLC-ANALYZER pro 5, но она не фиксирует эти самые "промаргивания" - импульсы. Предпологаю причина в том, что интервал сканирования PLC-ANALYZER pro 5 значительно больше чем, длительность цикла контроллера (вероятно это называется как-то по-другому).

Контроллер от датчиков и программатора с PLC-ANALYZER pro 5 распологается приблизительно в 30 метрах.

Пожалуйста, помогите обосновать данную проблему более грамотно, может кто-то знает, где можно посмотреть длительность одного цикла контроллера (или может быть нужно смотреть время выполнения организационного блока) Simatic S5-155U c CPU 948, где это задаётся, от чего зависит.

Почему PLC-ANALYZER pro 5 не фиксирует импульсы? Может у кого-то есть мануал на русском языке.

Сам я ещё с трудом разбираюсь в этих вопросах. Буду признателен за любую помощь и информацию.

---
С уважением, Сергей В.
Аватара пользователя

Автор темы
Livingston
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 00:47
Имя: Сергей Велихов
Страна: Россия

Re: Simatic S5-155U и PLC-ANALYZER pro 5

Сообщение Livingston »

Ещё раз здравствуйте!

Ни у кого случайно нет руководства пользователя PLC-ANALYZER pro 5 на русском языке? Очень нужно. Выложите, пожалуйста.
---
С уважением, Сергей В.

Sergeyvmm
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 01:49
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Simatic S5-155U и PLC-ANALYZER pro 5

Сообщение Sergeyvmm »

Вообще-то эта прога может многое. Надо посмотреть для начала настройки цикла сканирования. Хотя может быть, что просто мощи процессора контроллера не хватает для быстрого обмена.
Из этого рассказа, кстати, можно извлечь следующую мораль: господа программисты, используйте фильтрацию входных сигналов! В разумных пределах, конечно. Это может сэкономить вам время и нервы.
Правильно поставленная задача – уже наполовину решенная
Аватара пользователя

Автор темы
Livingston
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 00:47
Имя: Сергей Велихов
Страна: Россия

Re: Simatic S5-155U и PLC-ANALYZER pro 5

Сообщение Livingston »

Здравствуйте.

Импульсы и "промаргивания" датчиков были пропущены из-за низкой скорости последовательного интерфейса TTY, который используется для связи программатора с контроллером Simatic S5-155U c CPU 948.

Для отслеживания импульсов использовал таймеры SV (запуск времени как удлиннённого импульса).

Теперь вот ищу руководство пользователя PLC-ANALYZER pro 5 на русском языке, чтобы понять все тонкости программы. Может кто-нибудь поделится. Плиз.
---
С уважением, Сергей В.

Sergeyvmm
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 01:49
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Simatic S5-155U и PLC-ANALYZER pro 5

Сообщение Sergeyvmm »

Это вряд ли. Проще выучить английский в том объеме, какой нужен для чтения родного мануала.
Правильно поставленная задача – уже наполовину решенная
Аватара пользователя

Автор темы
Livingston
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 00:47
Имя: Сергей Велихов
Страна: Россия

Re: Simatic S5-155U и PLC-ANALYZER pro 5

Сообщение Livingston »

Просто подумал, может кто-то уже занимался переводом мануала по заданию предприятия или т.п.