mitsubishi fx3-4da

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
barm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 00:20
Имя: Коваленко Александр Евгеньевич

mitsubishi fx3-4da

Сообщение barm » 22 фев 2011, 10:53

Всем доброго дня! Вот читал читал ваш форум, а тут самому пришлось написать :roll: . Нужна помощь от знатоков митсубисек. Пришел контроллер fx3u, а вместе с ним аналоговый модуль fx3u-4da который никак не получается впихнуть в gx iec developer'е. В библиотеках есть функциональные блоки только на аналоговые модули fx2n, на 3-ие не найти. Ой что делать, что делать?? :ges_slap: может как то вручную можно прописать или вдруг 2-е и для 3-х покатят??)


alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 16:05
Имя: Алексей Угрюмов
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: mitsubishi fx3-4da

Сообщение alex_ugrumov » 22 фев 2011, 15:01

Скачайте и установите

FX_Series___GID7.04___Analog_control___AnalogFX_V320.zip

Там есть ФБ для этого модуля. Или через команды to / from, адреса в инструкции и документе FX3G, FX3U, FX3UC User's Manual (Analog Control Edition)
Alex.


Автор темы
barm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 00:20
Имя: Коваленко Александр Евгеньевич

Re: mitsubishi fx3-4da

Сообщение barm » 24 фев 2011, 13:42