На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Honeywell MasterLogic

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Евгений Кузнецов
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 01 окт 2009, 14:57
Имя: Евгений К.

Honeywell MasterLogic

Сообщение Евгений Кузнецов » 27 янв 2011, 09:32

Коллеги!
Кто-нибудь работал с Honeywell MasterLogic PLC и ExperionHS? Из доступной документации - только рекламные брошюры,
в которых говорится какая это классная вещь. Если она такая классная и поддерживает кучу ввода/вывода и быстрая и
надежная, то зачем нужен ExperionPKS с С300 или С200?
Може, кто в курсе - интегрирована ли среда проектирования контроллеров со средой операторского уровня? Или как в
классической ПЛК+СКАДА надо объявить в MasterLogic канал, обработать его логикой, а потом в ExperionHS объявлять
по новой и привязывать к мнемосхемам?
Как эти контроллеры в удобстве проектирования, наладке и диагностике? Есть ли тонкие места в резервировании?
И еще не понял относительно горячей замены модулей на ходу: в брошюре сказано, что она выполняется при помощи
визарда в софте проектирования или установкой переключателя на процессорном модуле. Что за переключатель и
как он позволяет указать процессору, какой конкретно модуль я хочу заменить? С визардом понятно - аналогично реализована
замена модулей в линейке Мицубиши, но переключатель... Такое чувство, что он "рубит" все модули на шине ввода/вывода.

Спасибо.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1239
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 37 раз

Re: Honeywell MasterLogic

Сообщение hell_boy » 01 фев 2011, 10:30

Евгений Кузнецов писал(а):Кто-нибудь работал с Honeywell MasterLogic PLC и ExperionHS? Из доступной документации - только рекламные брошюры,
в которых говорится какая это классная вещь. Если она такая классная и поддерживает кучу ввода/вывода и быстрая и надежная, то зачем нужен ExperionPKS с С300 или С200?
Experion PKS - полноценная DCS, Experion HS и Master Logic - SCADA + PLC
Евгений Кузнецов писал(а):Как эти контроллеры в удобстве проектирования, наладке и диагностике? Есть ли тонкие места в резервировании?
И еще не понял относительно горячей замены модулей на ходу: в брошюре сказано, что она выполняется при помощи
визарда в софте проектирования или установкой переключателя на процессорном модуле. Что за переключатель и
как он позволяет указать процессору, какой конкретно модуль я хочу заменить? С визардом понятно - аналогично реализована
замена модулей в линейке Мицубиши, но переключатель... Такое чувство, что он "рубит" все модули на шине ввода/вывода.
Спасибо.
И переключатель и визард, скорей всего, форсируют (замораживают) входа/выхода. Т.е. физически они изменяются, но CPU в логике считает их неизменными и исправными пока не дефорсируешь. Софтвизард позволяет форсировать отдельные входа/выхода с заданием состояния вручную, переключатель - фиксация текущего состояния. Софтина для работы с MasterLogic называется SoftMaster и до боли напоминает CX-Studuo от Omron, а сам PLC - Omron CJ
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
Евгений Кузнецов
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 01 окт 2009, 14:57
Имя: Евгений К.

Re: Honeywell MasterLogic

Сообщение Евгений Кузнецов » 03 фев 2011, 11:04

Нашел немного документации (на китайских сайтах :). Визард так и работает, а вот переключатель на процессорном модуле не работает без
специальной процедуры Scan Skip, выполняемой в софте. Возможно, что переключатель+Scan Skip=визард. В любом случае, чтобы поменять
модуль, надо подключиться софтом к контроллеру.
Среда программирования контроллеров и верхний уровень - не интегрированы. В общем, чистый ПЛК+СКАДА.