-----
18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

GE Fanuc TMR

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
puln

GE Fanuc TMR

Сообщение puln » 26 окт 2010, 11:51

Приветтствую всех!
Подскажите, пожалуйста, как создать задержку на более чем 32.767 сек, которую позволяет сделать таймер TMR_THS?


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2433
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 59 раз
Контактная информация:

Re: GE Fanuc TMR

Сообщение Михайло » 26 окт 2010, 15:04

Счетчик используйте, либо таймер с другой временнОй базой выберите (если есть).


Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 10:30
Имя: Сергей Сергеевич

Re: GE Fanuc TMR

Сообщение Сергей » 26 окт 2010, 15:13

Либо два последовательно включаемых таймера. Или пере сбрасывать таймер. Хотя должен быть таймер с базой 0.01 или 0.1 секунды.


pike
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 09:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: GE Fanuc TMR

Сообщение pike » 26 окт 2010, 16:11

Я, с контроллерами GE не работал, но по аналогии с другими подозреваю, что TMR_THS расшифровывается как TiMeR_Timer_High_Speed, то есть очень быстрый таймер с дискретой 0,001 сек. По той же аналогии должен существовать TMR_TS c дискретой 0,01 сек, TMR_T с дискретой 0,1 сек и диапазоном 3276,7 сек и даже возможно TMR_TL(ong) с еще большей дискретой.

Как говориться: Help вам в помощь.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.