АСУ построена на S7-315 2dp
два ПЛК в режиме программного резервирования
синхронизация информации идет по порту MPI
на ET висит ModBus слейв модуль CP341 с ключом (к нему прицеплена панель Оператора) (есть еще и модбас мастер модули)
Дата блоки модбаса не синхронизируем.
При переходе с основного на резервный ПЛК, наблюдаем прекращение обмена информации между Панелью и слейв модулем.
пробывали реинициализацию модуля программно делать (как в документации сказано) - не помогает.
Модбас мастера модули то же затыкаются, но с этим научились бороться.
Какие варианты решения проблемы????????????????????????????????????????????????????????????
Ранее использовали модбас слейв модули в обычных системах без программного резервирования проблем не было.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7300- CP341 ModBus Slave
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: S7300- CP341 ModBus Slave
А как это выглядит, "в режиме программного резервирования"? Это ведь не четырехсотая серия, где в ЕТ два шнурка профибаса, и каждый от своего CPU приходит. Одним словом, непонятно, как у вас система построена.
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: S7300- CP341 ModBus Slave
А, посмотрел. Действительно можно подключить и трехсотую серию подобным образом. Тут трудно сказать, кто затыкается - панелька или слейв, чтобы знать, кого сбросить. Боюсь, панельку всё-таки ручками перевключать придётся. Ну а если всё-таки слейв - может быть FB перезапустить, который слейва реализует?
Re: S7300- CP341 ModBus Slave
Затыкается точно СЛЕЙВ, панелька запросы шлет проверено, как перезапустить СЛЕЙВ в этом весь вопрос, методом описанными в документации на драйвер ModBusSlave не получается .
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: S7300- CP341 ModBus Slave
Они могут воздействовать на слейв из программы контроллера, которая не сдыхает. Что если взять вход EN у того FB, который осущевствляет обмен данными, и дать ему нолик, а потом обратно единичку?
Последний раз редактировалось Василий Иванович 21 сен 2010, 14:17, всего редактировалось 1 раз.