Omron.

Сообщение ArtemP »

Здравствуйте. Хотел бы обсудить вопросы по работе в среде CX-Programmer. Интересует работы с платой аналогового выхода 0-10 V. А конкретно: регулирование яркости подсветки. На панели оператора сделал кнопки Больше и Меньше, но интересует, функциональные блоки в программе. Какие команды выбрать? Спасибо.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

Omron.

Сообщение pkl58 »

INC и DEC. Инкремент и декремент регистра. Масштабирование значения этого регистра к максимальному разрешению аналогового выхода и передача в регистр выхода АО.
Ответить