1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Управление приточной вентиляцией

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Andrey123
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 23:44
Имя: Андрей

Управление приточной вентиляцией

Сообщение Andrey123 »

Здравствуйте! Стоит задача: управлять двумя вентиляторами приточной вентиляцией, поддерживая температуру в помещении. Надо это сделать не используя частотник. У вентиляторов две обмотки. Посоветуйте на каком контроллере лучше сделать и как реализовать?

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Управление приточной вентиляцией

Сообщение alex-tec »

Andrey123 писал(а): 03 дек 2018, 23:40 У вентиляторов две обмотки.
Можно тип вентиляторов указать?

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
И раз у вас приток, есть нет нагреватель, секция смешения, рекуператор, откуда воздух на приток берется?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Управление приточной вентиляцией

Сообщение alex45 »

Используйте вместо контроллера термореле.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Управление приточной вентиляцией

Сообщение Jackson »

alex45 писал(а): 04 дек 2018, 09:29 Используйте вместо контроллера термореле.
Две штуки. Или одно двухканальное. Первая уставка - вкл/выкл вентилятора, вторая уставка - включение быстрой скорости вентилятора.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»