- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
WAGO PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 окт 2018, 12:40
- Имя: Олег
- Страна: Украина
- город/регион: Vinnytsya
WAGO PLC
Здравствуйте, помогите с подключением к контроллеру, нужна распиновка кабеля для прошивки, и таргет файл. Может завалялся у кого-нибудь. А то контроллер достался на халяву, а какой у него ай пи никто не знает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 окт 2018, 08:00
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Минусинск
- Благодарил (а): 2 раза
WAGO PLC
В мануале должно быть ссылка http://www.wagocatalog.com/okv3/Downloa ... al_RUS.pdf плюс сервисная поддержка на оф сайте тоже всегда доступна http://www.wago.ru/продукция/продукция/ ... id=2101548 По IP думается http://www.advanced-ip-scanner.com/ru/ мог бы помочь
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
WAGO PLC
А вариантов подключиться по mac-адресу - нет? Где-нибудь на боковине случайно mac не прописан? Если прописан, есть такой вариант (не гарантирую, что прокатит, особенно, если ip-адрес нужен не только для соединения, но и далее при установленном соединении):
Даёте на компьютере команду типа
где XX-XX-XX-XX-XX-XX - это mac-адрес устройства. Так вы прописываете у себя на машине статическую запись в arp-таблицу. После этого пробуете подключиться по адресу 192.168.1.100 (ну или какой там зададите). Может прокатить, может нет. Только если соединитесь - сразу ищите в конфигурации настроенный ip и работайте дальше по нему. А из таблицы arp статический адрес потом надо будет убрать.
Еще вариант: ставите на компьютер какой-нибудь снифер типа wireshark, запускаете, после чего подключаете контроллер к сети (или включаете питание подключенному к сети контроллеру) и смотрите, что от него в сеть полетит. Возможно, там будет нужная вам информация. Это очень желательно делать при отсутствии посторонних устройств: только комп, контроллер и свитч, куда они подключены. Или даже без свитча - патчкордом кроссоверным.
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
http://global.wago.com/media/2_products ... 00_0en.pdf:
Это от другого контролера той же фирмы, но принцип должен быть тот же.
Даёте на компьютере команду типа
Код: Выделить всё
arp -s 192.168.1.100 XX-XX-XX-XX-XX-XX
Еще вариант: ставите на компьютер какой-нибудь снифер типа wireshark, запускаете, после чего подключаете контроллер к сети (или включаете питание подключенному к сети контроллеру) и смотрите, что от него в сеть полетит. Возможно, там будет нужная вам информация. Это очень желательно делать при отсутствии посторонних устройств: только комп, контроллер и свитч, куда они подключены. Или даже без свитча - патчкордом кроссоверным.
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
http://global.wago.com/media/2_products ... 00_0en.pdf:
Отправлено спустя 32 секунды:3.2 Hardware Address (MAC ID)
Each Programmable Fieldbus Controller ETHERNET has a unique and internationally unambiguous physical address, referred to as the MAC-ID (Media Access Control Identity). This is located on the rear of the controller and on a self-adhesive tear-off label on the side of the controller. The MAC ID has a set length of 6 bytes (48 bits) (hexadecimal). The first three bytes identify the manufacturer (e.g. 00:30 DE for WAGO). The second 3 bytes indicate the consecutive serial number for the hardware.
Это от другого контролера той же фирмы, но принцип должен быть тот же.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 окт 2018, 12:40
- Имя: Олег
- Страна: Украина
- город/регион: Vinnytsya
WAGO PLC
Спасибо откликнувшимся,вопрос решен. Протокол BootP
Протокол начальной загрузки Bootstrap представляет собой протокол,
определяющий порядок передачи системной и сетевой информации с
сервера на рабочие станции. Вообщем нужен был BootP server ,причем родной от WAGO не подошел почему-то, заработало с Rockwell BootP server.
Протокол начальной загрузки Bootstrap представляет собой протокол,
определяющий порядок передачи системной и сетевой информации с
сервера на рабочие станции. Вообщем нужен был BootP server ,причем родной от WAGO не подошел почему-то, заработало с Rockwell BootP server.