Аватара пользователя

Автор темы
gribanin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 окт 2018, 12:40
Имя: Олег
Страна: Украина
город/регион: Vinnytsya

WAGO PLC

Сообщение gribanin »

Здравствуйте, помогите с подключением к контроллеру, нужна распиновка кабеля для прошивки, и таргет файл. Может завалялся у кого-нибудь. А то контроллер достался на халяву, а какой у него ай пи никто не знает.
P81005-101514(1).jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Jekaminus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 окт 2018, 08:00
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Минусинск
Благодарил (а): 2 раза

WAGO PLC

Сообщение Jekaminus »

В мануале должно быть ссылка http://www.wagocatalog.com/okv3/Downloa ... al_RUS.pdf плюс сервисная поддержка на оф сайте тоже всегда доступна http://www.wago.ru/продукция/продукция/ ... id=2101548 По IP думается http://www.advanced-ip-scanner.com/ru/ мог бы помочь
Аватара пользователя

Автор темы
gribanin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 окт 2018, 12:40
Имя: Олег
Страна: Украина
город/регион: Vinnytsya

WAGO PLC

Сообщение gribanin »

Спасибо за русский мануал, и ссылку на офф поддержку. А по поводу сканера так нужно знать хотя бы подсеть какую сканировать, а я к сожалению и этого не знаю.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

WAGO PLC

Сообщение VADR »

А вариантов подключиться по mac-адресу - нет? Где-нибудь на боковине случайно mac не прописан? Если прописан, есть такой вариант (не гарантирую, что прокатит, особенно, если ip-адрес нужен не только для соединения, но и далее при установленном соединении):
Даёте на компьютере команду типа

Код: Выделить всё

arp -s 192.168.1.100 XX-XX-XX-XX-XX-XX
где XX-XX-XX-XX-XX-XX - это mac-адрес устройства. Так вы прописываете у себя на машине статическую запись в arp-таблицу. После этого пробуете подключиться по адресу 192.168.1.100 (ну или какой там зададите). Может прокатить, может нет. Только если соединитесь - сразу ищите в конфигурации настроенный ip и работайте дальше по нему. А из таблицы arp статический адрес потом надо будет убрать.
Еще вариант: ставите на компьютер какой-нибудь снифер типа wireshark, запускаете, после чего подключаете контроллер к сети (или включаете питание подключенному к сети контроллеру) и смотрите, что от него в сеть полетит. Возможно, там будет нужная вам информация. Это очень желательно делать при отсутствии посторонних устройств: только комп, контроллер и свитч, куда они подключены. Или даже без свитча - патчкордом кроссоверным.

Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
http://global.wago.com/media/2_products ... 00_0en.pdf:
3.2 Hardware Address (MAC ID)
Each Programmable Fieldbus Controller ETHERNET has a unique and internationally unambiguous physical address, referred to as the MAC-ID (Media Access Control Identity). This is located on the rear of the controller and on a self-adhesive tear-off label on the side of the controller. The MAC ID has a set length of 6 bytes (48 bits) (hexadecimal). The first three bytes identify the manufacturer (e.g. 00:30 DE for WAGO). The second 3 bytes indicate the consecutive serial number for the hardware.
Отправлено спустя 32 секунды:
Это от другого контролера той же фирмы, но принцип должен быть тот же.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
gribanin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 окт 2018, 12:40
Имя: Олег
Страна: Украина
город/регион: Vinnytsya

WAGO PLC

Сообщение gribanin »

Спасибо откликнувшимся,вопрос решен. Протокол BootP
Протокол начальной загрузки Bootstrap представляет собой протокол,
определяющий порядок передачи системной и сетевой информации с
сервера на рабочие станции.
Вообщем нужен был BootP server ,причем родной от WAGO не подошел почему-то, заработало с Rockwell BootP server. :thankyou:

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

WAGO PLC

Сообщение demalhome »

gribanin писал(а): 06 окт 2018, 15:26 Здравствуйте, помогите с подключением к контроллеру, нужна распиновка кабеля для прошивки, и таргет файл. Может завалялся у кого-нибудь. А то контроллер достался на халяву, а какой у него ай пи никто не знает. P81005-101514(1).jpg
Что то я контроллера на фото не увидел. По мне так это станция ввода-вывода.
Аватара пользователя

Автор темы
gribanin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 окт 2018, 12:40
Имя: Олег
Страна: Украина
город/регион: Vinnytsya

WAGO PLC

Сообщение gribanin »

Да, это и есть станция ввода-вывода. Я просто изначально не знал об этом. Сейчас разобрался, подключился, все работает, всем спасибо. Тему можно закрыть.