Что означают буквы US и M в схеме подключения модуля 140 DDM

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
tepasaf

Что означают буквы US и M в схеме подключения модуля 140 DDM

Сообщение tepasaf »

Что означают буквы US и M в схеме подключения сигналов вывода модуля 140 DDM 390 00.
n/c - not connected - понятно..

http://authorit.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2685

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Что означают буквы US и M в схеме подключения модуля 140

Сообщение abbat81 »

Это выводы подключения питания к каждой отдельно взятой группе выходов полярность в зависимости от типа выходов ( источник, приемник) может быть разной.
Предположительно М1 +24V общее питание отдельно взятой группы, US - минус питания ( На всякий случай попробуйте подключить первый раз через лабораторный блок питания с выставленным токовым ограничением 0,1 - 0,15 А)

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Что означают буквы US и M в схеме подключения модуля 140

Сообщение Сергей »

Очень похоже, что M - это общий (Com) провод для запитывания групп сигналов входов/выходов. US - в случае если выход транзисторный (открытый коллектор), то транзистор нужно запитывать и плюсом и минусом, а далее в зависимости от того какой он (PNP, NPN) получите либо + либо - выходной сигнал.
Т.е. M - это 0В, US - 24В (например, или наоборот).

Автор темы
tepasaf

Re: Что означают буквы US и M в схеме подключения модуля 140

Сообщение tepasaf »

В том то и засада, что непонятно, что +, что -, в руководстве эти буковки не расшифровываются, зато (N - общий, расшифровывается). Спросил у Модикона, пока молчком. В документации много лишней инфы, зато то, что надо - нету :)

И еще, ткните в меня ссылкой, где почитать, как подключаются дискретные и аналоговые сигналы к модулям, чз какие релюшки, в какой последовательноси? (датчик-реле-контакт-вывод контроллера), и как правильно.
Может есть какой стандарт, или просто основы схемотехники изучать?

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Что означают буквы US и M в схеме подключения модуля 140

Сообщение abbat81 »

tepasaf писал(а):В том то и засада, что непонятно, что +, что -, в руководстве эти буковки не расшифровываются, зато (N - общий, расшифровывается). Спросил у Модикона, пока молчком. В документации много лишней инфы, зато то, что надо - нету :)

И еще, ткните в меня ссылкой, где почитать, как подключаются дискретные и аналоговые сигналы к модулям, чз какие релюшки, в какой последовательноси? (датчик-реле-контакт-вывод контроллера), и как правильно.
Может есть какой стандарт, или просто основы схемотехники изучать?
Устройство контроллеров различных производителей очень похоже, необходимо взять документацию по подключению модулей других производителей, например http://www.plcsystems.ru/catalog/Direct ... /index.php, у директов, на мой взгляд, очень информативные инструкции.