Коллеги, прошу подсказки...
Возможно ли прочитать из указанного модуля ввода регистр состояний входов одной командой?
В мануале про какую-то доп. функцию 0х46 с подфунцией 0х2А
А как-то проще можно?
PS: ни разу с ICP DAS не работал.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ICP DAS M-7051D
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
ICP DAS M-7051D
Использовать надо стандартную функцию 0x02 "Read Discrete Inputs". Начальный адрес - 0, количество входов - 16. Должно сработать. У меня это работало с M-7055 (8 входных каналов)