ICP DAS M-7051D

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

ICP DAS M-7051D

Сообщение VaBo »

Коллеги, прошу подсказки...
Возможно ли прочитать из указанного модуля ввода регистр состояний входов одной командой?
В мануале про какую-то доп. функцию 0х46 с подфунцией 0х2А :ext_book:
А как-то проще можно?
PS: ни разу с ICP DAS не работал.
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 13 раз

ICP DAS M-7051D

Сообщение MuadDib »

Использовать надо стандартную функцию 0x02 "Read Discrete Inputs". Начальный адрес - 0, количество входов - 16. Должно сработать. У меня это работало с M-7055 (8 входных каналов)