ICP DAS M-7051D

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
VaBo
освоился
освоился
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:32
Имя: Вадим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 8 раз

ICP DAS M-7051D

Сообщение VaBo » 11 июл 2018, 13:04

Коллеги, прошу подсказки...
Возможно ли прочитать из указанного модуля ввода регистр состояний входов одной командой?
В мануале про какую-то доп. функцию 0х46 с подфунцией 0х2А :ext_book:
А как-то проще можно?
PS: ни разу с ICP DAS не работал.

Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 408
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 08:12
Имя: Журавлев Павел Евгеньевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 9 раз

ICP DAS M-7051D

Сообщение MuadDib » 18 июл 2018, 09:53

Использовать надо стандартную функцию 0x02 "Read Discrete Inputs". Начальный адрес - 0, количество входов - 16. Должно сработать. У меня это работало с M-7055 (8 входных каналов)

Ответить