ControlLogix одноразовый online. WTF?

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

ControlLogix одноразовый online. WTF?

Сообщение Ryzhij »

Приветствую вас, коллеги!

Столкнулся я тут с прелюбопытнейшей реакцией процессора 1756-L61/B v20.019 (прошивка v20.055 вела себя аналогично).
Понадобилось обновить программу в процессоре всвязи с расширением периферии.
Т.к. в новых рутинах и задачах решено было использовать AOI, то я без проблем поднял релиз прошивки процессора с v16 до v20.019.
Залил программу. Ошибок компиляции нет, есть три предупреждения: одно на сеть ControlNet, два на AFI. Обычное дело. Сконфигурировал ControlNet, запустив NetWorxCN из Logix5000. Сохранил результаты. Запустил в Run. Отключился уйдя в Offline.
И всё, ша!
Любые попытки перейти снова в Online (хоть с проектом, хоть команда выгрузки в пустое окно Logix5000) для дальнейшей отладки программы и проекта визуализации ведут к фатальной ошибке Logix5000 и её, Logix5000, краху с предвариельной генерацией лога и дампа.
Что интересно, LinxClassic при этом процессор видит, ошибок в нём не показывает, теги с него в проект визуализации прекрасно тянет. Видно, что неизменённая старая часть программы при этом прекрасно работает. :ges_hmm:
Утилита Tag Upload Download Tool значения тегов вытягивает-загружает без проблем, а вот стоит Logix5000 намекнуть на Online операцию - фатальная ошибка.
Logix5000 переустанавливал, и v20.03, и v20.04 пробовал, также Studio5000 v20.04.1 - все ведут себя одинаково.
Повторял процедуру перепрошивки на другом экземпляре такого же процессора 1756-L61/B. Выходил в офлайн без перевода процессора в Run (оставлял в RemProg и Prog) и при попытке вернуться в Online вновь получал фатальную ошибку. :o
WTF?

У кого какие идеи по поводу такой ситуации?

Проект, логи и даже дампы можно будет найти по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1UsNrZ ... ZNTOlLLKoa
правда, дампы, ввиду их большого объёма и мобильного интернета, грузятся туда очень постепенно.
Ещё нескоро. Но логи и проект уже там.

"Гудят натруженные ноги, шумит пустая голова..." :ext_crutch:

Благодарю заранее всех откликнувшихся.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

ControlLogix одноразовый online. WTF?

Сообщение Ryzhij »

Проблему решили благодаря помощи на другом форуме http://forum.vdt-solutions.de/showthrea ... 392#pid392
Суть:
- убираем кириллическое описание из свойств контроллера;
- экспортируем проект в формат .l5k ;
- открываем файл *.l5k, указывая версию процессора контроллера ;
- заливаем в чистый процессор;
- настраиваем ControlNet;
- пользуемся преимуществами он-лайн по мере необходимости, радуясь жизни.

Всем спасибо.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

basicom
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 май 2018, 13:50
Имя: Андрей

ControlLogix одноразовый online. WTF?

Сообщение basicom »

Даже в языках высокого уровня рекомендуют не писать комменты кириллицей. Ни кто не гарантирует поведение компиляторов буржуйских.