ERZ2000 Корректор расхода газа.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 сен 2016, 08:26
- Имя: Сорокин Дмитрий Валентинович
ERZ2000 Корректор расхода газа.
Добрый день, есть задача завести данные с поточного хроматографа на корректоры расхода газа, их 6. Кто-нибудь выполнял такое? Хроматограф сторонний, не Honeywell, на борту нет 6 com-портов. И нужна консультация по поводу подключения, как лучше. Ведь на корректоре есть выбор режимов работы портов. Спасибо.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
ERZ2000 Корректор расхода газа.
На 1 корректор данные хроматографа приходят на специальную плату GC6000 по Foundation Fieldbus. С него раздаются на остальные по RMG bus, RMG bus - это так хитро назван Modbus RTU по RS-485 на COM2 корректора.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 сен 2016, 08:26
- Имя: Сорокин Дмитрий Валентинович
ERZ2000 Корректор расхода газа.
Спасибо за ответ! Все пытаемся разобраться в текущей реализации, которая кстати не особо работает.
А если хроматограф другого производителя, все равно можно завести на эту специальную плату?
Получается главное завести на один корректор, а дальше можно раздать остальным? Это упрощает дело.
Там много непонятных промежуточных звеньев, есть Bus coupler в промежутке.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 сен 2016, 08:26
- Имя: Сорокин Дмитрий Валентинович
ERZ2000 Корректор расхода газа.
Согласно мануалу, такая реализация делается через модуль для слота 3A и занимает разъемы X9 и X10
на задней панели. У нас на корректорах они не задействованы