В общем на ровном месте наткнулся на ситуацию в которой ПЛК прекращает чтение DIO с модулей расширения.
Для проверки удалил все ПО, все глобальные переменные, оставил только код( псевдокод ):
|X31|-(Y3); т.е. Y3:=X31;
На X31 повесил жестко 24в через переключатель.
На Y3 - лампочку диодную.
Включаю ПЛК, все работает как нужно пару минут. Затем лампочка начинает мерцать, при этом кажется что скважность мерцания уменьшается, пока лампочка вообще не гаснет. Помогает только выключение ПЛК на несколько минут-потом аналогичная ситуация.
Может кто с подобным сталкивался?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO
-
- частый гость
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO
Соединение EXT блока с ПЛК проверяли? Может попробовать отсоединить и присоединить блок расширения еще раз?
Светодиод Х1 на блоке расширения горит?
Светодиод Х1 на блоке расширения горит?
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO
Светодиод "входа" горит идеально. Модули соединял и разъединял, помогает пока только длительное выключение питания. Не могу сказать что ранее система была в работе. Скорее наладкой занимаюсь и в процессе такая вещь вылезла.
Компилятор - лучший друг человека!
-
- частый гость
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO
Фиксаторы доп модуля надеюсь защелкнуты?
Для начала нужно локализовать неисправный модуль. Судя по нумерации входа ( Х31) модуль расширения установлен третьим на стойке? ( 1- Базовый блок 2 - блок расширения 1, 3 - "неисправный" блок расширения 2? Если да , то пробовать поменять блоки расширения местами . Если неисправен блок расширения 2 то проблема должна быть со входом Х21.
Сделайте и отпишитесь.
Для начала нужно локализовать неисправный модуль. Судя по нумерации входа ( Х31) модуль расширения установлен третьим на стойке? ( 1- Базовый блок 2 - блок расширения 1, 3 - "неисправный" блок расширения 2? Если да , то пробовать поменять блоки расширения местами . Если неисправен блок расширения 2 то проблема должна быть со входом Х21.
Сделайте и отпишитесь.
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO
Скорее всего перегрев какого-то из компонентов. Пока сложно объяснить почему так думаю. Сейчас на холодную утром все включилось на ура, хотя вчера с обеда ПЛК не работал как нужно.
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Вопрос закрыт.. поставил вентилятор и на глазах мигать лампочка стала реже и реже а потом и вовсе перестала
Компилятор - лучший друг человека!