Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO

Сообщение izhidkov »

В общем на ровном месте наткнулся на ситуацию в которой ПЛК прекращает чтение DIO с модулей расширения.

Для проверки удалил все ПО, все глобальные переменные, оставил только код( псевдокод ):
|X31|-(Y3); т.е. Y3:=X31;
На X31 повесил жестко 24в через переключатель.
На Y3 - лампочку диодную.

Включаю ПЛК, все работает как нужно пару минут. Затем лампочка начинает мерцать, при этом кажется что скважность мерцания уменьшается, пока лампочка вообще не гаснет. Помогает только выключение ПЛК на несколько минут-потом аналогичная ситуация.

Может кто с подобным сталкивался? :ges_help:
Компилятор - лучший друг человека!

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO

Сообщение pkl58 »

Соединение EXT блока с ПЛК проверяли? Может попробовать отсоединить и присоединить блок расширения еще раз?
Светодиод Х1 на блоке расширения горит?
Аватара пользователя

Автор темы
izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO

Сообщение izhidkov »

pkl58 писал(а): 23 апр 2018, 08:22 Соединение EXT блока с ПЛК проверяли? Может попробовать отсоединить и присоединить блок расширения еще раз?
Светодиод Х1 на блоке расширения горит?
Светодиод "входа" горит идеально. Модули соединял и разъединял, помогает пока только длительное выключение питания. Не могу сказать что ранее система была в работе. Скорее наладкой занимаюсь и в процессе такая вещь вылезла.
Компилятор - лучший друг человека!

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO

Сообщение pkl58 »

Фиксаторы доп модуля надеюсь защелкнуты?
Для начала нужно локализовать неисправный модуль. Судя по нумерации входа ( Х31) модуль расширения установлен третьим на стойке? ( 1- Базовый блок 2 - блок расширения 1, 3 - "неисправный" блок расширения 2? Если да , то пробовать поменять блоки расширения местами . Если неисправен блок расширения 2 то проблема должна быть со входом Х21.
Сделайте и отпишитесь.
Аватара пользователя

Автор темы
izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Затруднение с DVP-SX2 и расширениями DIO

Сообщение izhidkov »

pkl58 писал(а): 23 апр 2018, 09:23 Фиксаторы доп модуля надеюсь защелкнуты?
Скорее всего перегрев какого-то из компонентов. Пока сложно объяснить почему так думаю. Сейчас на холодную утром все включилось на ура, хотя вчера с обеда ПЛК не работал как нужно.

Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Вопрос закрыт.. поставил вентилятор и на глазах мигать лампочка стала реже и реже а потом и вовсе перестала
Компилятор - лучший друг человека!
Ответить