Добрый день.
Прошу сразу меня не пинать так как не силен в данном вопросе.
Опишу ситуацию:
Имеется связка: контроллер 1769-L32E + АРМ(ПК)+PanelView700. Все связано по Ethernet. На АРМ(ПК) установлено RSView ME Station RT 75 Displays. Так же имеется MSView Studio Machine Edition. Визуализация в панели и на АРМ одинаковая, различия только в разрешении экранов. Все это благополучно работает с 2006 года. И вот буквально на прошлой недели начальство решило посмотреть тренды и увидело то, что они показывают только в реальном времени с интервалом 30 мин. Соответственно им это не понравилось.
Была поставлена следующая задача:
1.Выполнить архивацию аналоговых значения (32 шт) с возможностью просмотра старых данных.
2. срок хранения архива не менее 2 месяцев.
3.В трендах должны быть разные шкалы (по оси У т.е. на один тренд должны заводиться значения с разными шкалами)+легенда тренда с возможностью видеть конкретные значения в определенный момент времени (так называемая пауза с возможностью передвижения вертикальной оси (rules)).
Так как я в АВ не силен, открыв исходный проект в MSView Studio не нашел там как можно изменить ось У что бы были разные шкалы, так же не нашел как установить легенду. Подскажите можно ли, то что хочет руководство выполнить там ПО, что имеется? Если да, то подскажите как.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
FactoryTalk View ME
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
FactoryTalk View ME
http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-e.pdf
Глава 28 "Настройка Трендов" со стр.483 - это так в новом софте.
А как у Вас - назовите версию, посмотрим...
А вообще, если у Вас этот софт установлен, то и руководство в виде PDF-файла должно быть тоже установлено.
Поищите у себя на диске.
В прежней версии это были два тома. Трендам была посвящена 18-я глава (начало второго тома).
Глава 28 "Настройка Трендов" со стр.483 - это так в новом софте.
А как у Вас - назовите версию, посмотрим...
А вообще, если у Вас этот софт установлен, то и руководство в виде PDF-файла должно быть тоже установлено.
Поищите у себя на диске.
В прежней версии это были два тома. Трендам была посвящена 18-я глава (начало второго тома).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 мар 2018, 08:45
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
FactoryTalk View ME
Спасибо что откликнулись.
установлено RSView Machine Edition v4_00(CPR7).
Документацию сейчас читаю. нашел два тома. но там ничего не написано про п.3 который я описывал. может подскажите?
и еще вопрос, вычитал про функцию Data log, сколько в Data log Models можно создавать моделей? В руководстве написано что количество хранимых точек не более 300000, это будет распространяться на все созданные модели или для каждой? К примеру, если мне нужно в одной модели хранить архив из 5 тегов с интервалов 2 сек, то получается 300000/5=60000 записей точек на тег, то получается один тег будет хранить информацию за последнии 33 часа или я ошибаюсь?
установлено RSView Machine Edition v4_00(CPR7).
Документацию сейчас читаю. нашел два тома. но там ничего не написано про п.3 который я описывал. может подскажите?
и еще вопрос, вычитал про функцию Data log, сколько в Data log Models можно создавать моделей? В руководстве написано что количество хранимых точек не более 300000, это будет распространяться на все созданные модели или для каждой? К примеру, если мне нужно в одной модели хранить архив из 5 тегов с интервалов 2 сек, то получается 300000/5=60000 записей точек на тег, то получается один тег будет хранить информацию за последнии 33 часа или я ошибаюсь?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
FactoryTalk View ME
Линии на окно группового исторического тренда (перья) всё равно выводятся в процентах, а шкала на сетке либо переключается по нажатию на функциональные экранные кнопки, или изображаются несколько разноцветных (по цветам перьев) шкал одновременно. Разные шаблоны гуляют.
Не путайте количество исторических тегов с количеством хранимых отсчётов (количество переменных с глубиной архива). Ограничения действуют на общее коричество исторических тегов в моделях. А глубина архива ограничена лишь объемом носителя (жёсткого диска, флешки)
Не путайте количество исторических тегов с количеством хранимых отсчётов (количество переменных с глубиной архива). Ограничения действуют на общее коричество исторических тегов в моделях. А глубина архива ограничена лишь объемом носителя (жёсткого диска, флешки)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 мар 2018, 08:45
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
FactoryTalk View ME
добрый день. Вроде со всем разобрался кроме того как сделать что то подобное:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
FactoryTalk View ME
"Хочешь быть кузнецом? - Куй!" - гласит английская пословица.
Я не помню, есть ли в 4-й версии FTView ME шаблоны исторических трендов, но в FTView SE это дело точно есть.
Поищите в стандартной библиотеке элементов и глобальных объектов, посмотрите среди доступных к вставке объектов ActiveX.
Я не помню, есть ли в 4-й версии FTView ME шаблоны исторических трендов, но в FTView SE это дело точно есть.
Поищите в стандартной библиотеке элементов и глобальных объектов, посмотрите среди доступных к вставке объектов ActiveX.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)